    т.к. унифицированные датчики работают во всём диапазоне ацп, то для них нет запаса для проверки на выход за диапазон. такую проверку можно организовать, только снизив усиление и создав большое смещение на входе в ацп. это существенно снизит точность.
    более того, например 11в или 22ма может трактоваться в нек-х системах как специальное значение для передачи сообщений об ошибках в датчике. и обрезать его мы не должны.

    контроль обрыва также не возможен, т.к. для 0-10в входной импеданс должен быть высок, а для 0-20 ма шунтирующее сопротивление не даёт возможности определить обрыв.

  2. #12

    По умолчанию

    я так понимаю 4ма соответствует ацп 0, а 20ма соответствует 65535? ну и соответственно в моем случае 0 ацп равен 0 мпа и 65535 ацп равен 100 мпа? если все так то как вообще получилась цыфра -25 мпа?

  3. #13

    По умолчанию

    4ма нулю не равняется. ацп всегда меряет с нуля тока

  4. #14

    По умолчанию

    ну тогда для 4-20ма входа можно определить обрыв.

    ну да ладно я просто введу константы по которым и буду сам определять обрыв.