Взгляните на это :
https://www.ivtechno.ru/articles-one?id=19
Взгляните на это :
https://www.ivtechno.ru/articles-one?id=19
Последний раз редактировалось duser; 28.08.2020 в 19:24. Причина: добавил ссылку на статью
У старых СПК1хх, насколько я помню, резисторов подтяжки нет, и описанную ситуацию действительно можно наблюдать при определенных конфигурациях сети.Если всё-таки у СПК107 предусмотрена возможность аппаратного или программного подключения подтягивающих резисторов на линии интерфейса RS485, прошу сообщить.
У СПК1хх [М01] резисторы подтяжки есть:
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Последний раз редактировалось duser; 28.08.2020 в 18:14.