Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: Датчик Температуры ДТС105 продключение к процессу.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Манометры и датчики давления это другая песня, они ставятся с прокладкой.
    Не хотите ставить датчики с резьбой М20х1,5 не ставьте. Вас никто не заставляет.

  2. #2

    По умолчанию

    Хороший ответ.

  3. #3

    По умолчанию

    Все это понятно конечно, но метрическая резьба не предназначена для такого рода уплотнений.
    это почему так????

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Как вы предлагаете уплотнять такое соединение?
    Герметиком резьбу намажь и заворачивай.
    ЗЫ: не перепутай герметик со "стопором", а то потом не отвернёшь.
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    это почему так????
    Профиль резьбы другой.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 01.04.2015 в 11:19.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, думал какие-нибудь прокладки, бобышки специальные есть, как в Европах, но пока еще рано у нас по-видимому.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Добрый день. Правильно ли я понимаю, что датчик температуры ДТС105 и аналогичные с резьбой М20*1,5 нельзя напрямую подключать к техпроцессу, а только через защитную гильзу?
    Датчик можно устанавливать в трубу без гильзы, если давление в трубе менее 6МПа. Если давление больше, то только через гильзу.

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Спасибо, думал какие-нибудь прокладки, бобышки специальные есть, как в Европах, но пока еще рано у нас по-видимому.
    Бобышки для данных датчиков есть с ними в комплекте идет негорючая прокладка из алюминиевого сплава АД1.

    Цитата Сообщение от ramozon Посмотреть сообщение
    А интересно есть оригинальный датчик температуры??
    Под заказ можем сделать датчики с трубной резьбой G1/2"
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Куда устанавливать прокладку в Бобышке прямой Б.П.1.x.х.х или она ставится поверх бобышки? Можно прокладки заказать отдельно?
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 08.04.2015 в 11:09.

  8. #8

    По умолчанию

    Прокладки не продаются отдельно, только идут в комплекте с бобышками.
    Устанавливаются при монтаже сверху бобышки, т.е. при монтаже датчика прокладка будет между шестигранником штуцера датчика и Б.П.1
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Датчик температуры
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 19:38
  2. Датчик температуры для щита
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.01.2011, 14:55
  3. комнатный датчик температуры
    от sergbell59 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 12:07
  4. датчик температуры аналоговый?
    от kriklivtsev в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 18:51
  5. датчик температуры и плк
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 10:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •