Единственное, что осталось не понятным для меня, есть ли возможность собирать инф-ю с мв110, без промежуточного звена в виде СПК. При нашем кол-ве сигналов (160) необходимо 5 приборов мв110, соответственно и спк необходимо так же 5 штук?
Единственное, что осталось не понятным для меня, есть ли возможность собирать инф-ю с мв110, без промежуточного звена в виде СПК. При нашем кол-ве сигналов (160) необходимо 5 приборов мв110, соответственно и спк необходимо так же 5 штук?
СПК вообще без надобности, зачем он нужен, если индикация через скаду мне непонятно. Если есть необходимость вести архив отдельно от скады то плк304 вполне достаточно. Если и этого не нужно, то можно зацепить модуля напрямую к com порту через преобразователь АС3, используя любой modbus opc сервер для связи со скадой.
Подключить через адаптер сети 5 приборов к компьютеру, установить на ПК SCADa- систему (есть различные варианты в разделе SCADA), через ОРС-сервер настроить опрос модулей из Scada.
Проще всего сделать на MasterScade, в ней есть распаковка 32 битных значений. Вы можете скачать Демо версию с сайта инсат, посмотреть возможности и удобства данной скады.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Спасибо, будем работать. Если денег выделят, отпишусь по результатам.