[QUOTE=nef78;102536]
Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
И что правильно индицируется положение исполнительного устройства в крайних точках ?[/QUOTE

Почти правильно. Разница в 3,5 единиц. Мы функцией коррекции
« сдвиг характеристики (-3,5) установили "0", при полностью открытом клапане значение 96,5 получилось, но для нас это не принципиально т.к в рабочих режимах он на такое значение не открывается, главное значения меняются по линейной характеристике и при полном закрытие клапана есть «0»..
Ну и славно.