Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 42

Тема: Выбор кабеля для подключения датчика температуры

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    По поводу сопротивления проводов в руководстве по эксплуатации на ТРМ138 есть пункт 5.2.1.2,
    который гласит:

    "Соединение прибора с входными термометрами сопротивления производить при
    помощи трехпроводной линии, жилы которой по отношению друг к другу имеют одинаковое
    сопротивление. Длина линии связи должна быть не более 100 метров, а сопротивление каждой
    ее жилы – не более 15,0 Ом."

    Из этого следует, что речь идет о сопротивлении каждого из трех проводов, а не о
    полном сопротивлении шлейфа.

  2. #2

    По умолчанию

    ТРМ138 с 1000 Омными датчиками не работает.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    А что по этому поводу скажут разработчики?

  4. #4

    По умолчанию

    Сопротивление каждой жилы не должно превышать 15 Ом, а не всего шлейфа.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Кстати, кабель КПВЭ-ВП, упомянутый в сообщении от LAM имеет сопротивление жил 96 Ом/км (или 9,6 Ом на 100м),
    что не превышает ограничение на максимальное сопротивление 15 Ом, но противоречит рекомендациям (по выбору
    сечения проводов), о которых упоминала Зоя в ответе на мое первое сообщение, т.к. по подсчетам Terrano1992 сечение
    проводов этого кабеля чуть больше 0.2 кв.мм.

    Для внесения полной ясности в вопросе выбора кабеля было бы логичным, если бы рекомендации, о которых сообщила Зоя
    были отражены в документации на терморегулятор, а ограничение в 15 Ом вступало бы в силу в том случае, если по каким-либо
    причинам нет возможности использовать кабель, удовлетворяющий рекомендациям. Тогда было бы понятно, что используя кабель с
    сопротивлением жил до 15 Ом, но параметры которого не удовлетворяют рекомендациям имеется определенный риск при
    использовании такого кабеля для подключения термометров сопротивления.
    Последний раз редактировалось Юрий Слисенко; 29.07.2011 в 18:21. Причина: Орфографическая ошибка

  6. #6

    По умолчанию

    Вот и я думаю, какая разница какое сечение провода, главное не превысить максимально допустимое сопротивление, равное 15 Ом на жилу.

    Или я не прав???

  7. #7

    По умолчанию

    В каталоге ОВЕН по оборудованию для автоматизации за 2011 год на странице 356
    есть таблица "Параметры линии для соединения прибора с датчиком".
    В этой таблице для датчиков ТСП и ТСМ указано, что максимальное сопротивление
    линии должно быть 10 Ом.
    Из обсуждений по этой теме ясно одно - в различных источниках разная информация!

  8. #8

    Red face

    Цитата Сообщение от Юрий Слисенко Посмотреть сообщение
    В каталоге ОВЕН по оборудованию для автоматизации за 2011 год на странице 356
    есть таблица "Параметры линии для соединения прибора с датчиком".
    В этой таблице для датчиков ТСП и ТСМ указано, что максимальное сопротивление
    линии должно быть 10 Ом.
    Из обсуждений по этой теме ясно одно - в различных источниках разная информация!
    Сам создал тему и сам отвечаешь
    разве так можно.
    Вот держи: провода термоэлектродные ПТВ-ха, ПТВ-хк и ПТГВ-ха, ПТГВ-хк

  9. #9

    По умолчанию

    SoloSoul, провода, которые вы предлагаете служат для присоединения к прибору термопар, а не термометров сопротивления.
    И, тем не менее, спасибо за совет.

    В своих сообщениях я не давал ответы, а обращал внимание на расхождения в информации (в том числе и в технической
    документации), делая это не с целью критики, а только для того, чтобы услышать мнение опытных пользователей и
    специалистов компании ОВЕН.

  10. #10

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •