    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    В котельной накладные датчики???
    Куда катится народ
    Обычная миникотельная. Накладные датчики в них достаточно распространеное решение. У нас в проектах (всмысле, тех что проектные организации делают) очень часто встречаются.
    Последний раз редактировалось smk1635; 04.05.2011 в 22:27.

  2. #12

    По умолчанию

    Оборудование: 2ТРМ1 +QAE2120.010.

    "Погружной датчик температуры воды QAE2120.010 изготовлен на базе чувствительного элемента Ni 1000"
    Соответственно параметры b1-0 и b2-0 выбираем 39 – Ni 1000 (α=0,00617 °С -1).
    Картина наблюдается такая: на температурах выше примерно 20С - показания занижены примерно на 20%
    А ниже 20С показания завышены примерно на 30-40%.

    Переключился на 37 – Pt 1000 (α=0,00385 °С -1) и получил показания =45С при 36С в трубе, что не особо ожидаемо, если верить таблице http://www.electrotest.ru/file/sensors-standard.xls Не сочтите за рекламу. Технологическая необходимость.
    прибор должен был показать что-то около 51-52С (~1200 Ом)
    Больше похоже что датчик Ni1000 TK5000 Ом.
    35С=1162 Ом ~ 45C на шкале Pt1000


    Для справки.
    "В целях предотвращения повреждений и неисправностей предпочтительно применение экранированных кабелей. "
    наличие или отсутствие заземленного экрана на показания не повлияло.

    Необходимо избегать параллельной прокладки с токоведущими кабелями." Это требование нарушено однозначно. Все лежит в лотке.

    "Измен(Р)ительный ток вследствие саморазогрева оказывает влияние на точность измерения термометра и по этой причине не должен превышать нижеприведенного значения:"
    Нормируется ли он (ток) в измерительном канале 2ТРМ1?

    Измерить сопротивление датчика некому. Увы.
    Что же за датчики мне достались, и что делать, чтобы у потомков не возникали такие же вопросы в мой адрес?

  3. #13

    По умолчанию

    Это датчик сименса, у него наклон характеристики не такой как в ТРМ, когда то у меня была похожая ситуация,ничего не получилось сделать, пришлось заменить датчик на Pt1000 другого производителя.