Оборудование: 2ТРМ1 +QAE2120.010.
"Погружной датчик температуры воды QAE2120.010 изготовлен на базе чувствительного элемента Ni 1000"
Соответственно параметры b1-0 и b2-0 выбираем 39 – Ni 1000 (α=0,00617 °С -1).
Картина наблюдается такая: на температурах выше примерно 20С - показания занижены примерно на 20%
А ниже 20С показания завышены примерно на 30-40%.
Переключился на 37 – Pt 1000 (α=0,00385 °С -1) и получил показания =45С при 36С в трубе, что не особо ожидаемо, если верить таблице http://www.electrotest.ru/file/sensors-standard.xls Не сочтите за рекламу. Технологическая необходимость.
прибор должен был показать что-то около 51-52С (~1200 Ом)
Больше похоже что датчик Ni1000 TK5000 Ом.
35С=1162 Ом ~ 45C на шкале Pt1000
Для справки.
"В целях предотвращения повреждений и неисправностей предпочтительно применение экранированных кабелей. "
наличие или отсутствие заземленного экрана на показания не повлияло.
Необходимо избегать параллельной прокладки с токоведущими кабелями." Это требование нарушено однозначно. Все лежит в лотке.
"Измен(Р)ительный ток вследствие саморазогрева оказывает влияние на точность измерения термометра и по этой причине не должен превышать нижеприведенного значения:"
Нормируется ли он (ток) в измерительном канале 2ТРМ1?
Измерить сопротивление датчика некому. Увы.
Что же за датчики мне достались, и что делать, чтобы у потомков не возникали такие же вопросы в мой адрес?
Это датчик сименса, у него наклон характеристики не такой как в ТРМ, когда то у меня была похожая ситуация,ничего не получилось сделать, пришлось заменить датчик на Pt1000 другого производителя.