Большое спасибо за помощь Евгению Кислову, проблема решена. Как оказалось, это баг Кодесис, и для решения проблемы нужно заново создать кнопку вызова диалога.
Здравствуйте.
А есть ли решение для такой задачи: предположим, имеется структура "sensor" для храния данных с датчка, которая кроме прочего хранит в себе поля "value" (значение датчика) и "color" для хранения цвета текстового поля вывода датчика (меняется при достижении аварийных границ значения). В настояящее время приходится привязывать к свойству текстового поля "текстовая переменная" sensor.value и к свойству "переменные цвета->нормальное состояние->цвет заливки" sensor.color.
Когда таких текстовых полей много, это приходится делать многократно - можно ли что-то сделать, чтобы где-то отправлять сразу всю структуру, как было в случае с диалогом насоса? Ну, т.е. связать где-то в одном месте текстовое поле с экземпляром структуры, чтобы оно забирало значение из обоих ее полей?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | личка на форуме - не подходит
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Фрейм так и называется - "Фрейм".
Посмотрите видео:
https://youtu.be/Bvnmr9Wbt4M
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | личка на форуме - не подходит
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Спасибо, ознакомлюсь!
Что может означать эта ошибка?
[ERROR] Проект: Visualization_1 [Device: Plc Logic: Application](ID элемента 0): Интерфейс визуализации <frm_sensor> не соответствует текущей конфигурации. Обновите ссылки в текущей визуализации.
Я создал визуализацию "frm_sensor", прописал в VAR_IN_OUT переменную, потом добавил фрейм на основную визуализацию, указал в нем ссылку на "frm_sensor" и переменную, что хочу туда передать.
1.png2.png
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | личка на форуме - не подходит
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Благодаря Евгению Кислову проблема решена - при использовании фрейма нельзя добавлять атрибут "{attribute 'VAR_IN_OUT_AS_POINTER'}" к переменным визуализации фрейма, он только для диалогов.
Спасибо в очередной раз!