andrushКак настроить автоматический реверс двигателя на УТ24?
Нужно чтоб 30 сек. двигатель крутил в одном направлении и 30 сек. в другом
Вот ваш пример решенный на ПР110
и второй вариант .между реверсами есть пауза в обоих вариантах
Последний раз редактировалось rovki; 18.07.2012 в 19:50.
электронщик до мозга костей и не только
rovki
Здравствуйте уважаемый Гуру Александр Геннадиевич!
Спасибо за Вашу поддержку нас ленивых и начинающих.
Прошу помочь разобраться в программе для ПР110-220.8ДФ.4Р.
Алгоритм работы:
1.Электроклапан ЭК3 управляется по выходу Q1 от реле уровня
по входам I1- нижний уровень,
I2- верхний уровень
для поддержания полного бака заполнения насоса.
2. Нормальное состояние:
электроклапан ЭК2 открыт, насос М заполнен,
электроклапаны ЭК1, ЭК4 закрыты.
3. Состояние тревоги:
ЭК1, ЭК4 -открываются выходами Q3, Q4,
ЭК2 закрывается вместе с включением насоса М выходом Q2, с задержкой 5с, если есть давление
в датчике давления (вход I4).
Все останавливается общим сбросом I8.
Это мой первый проект, чувствую незаконченость.
Реле протока не помещается на ПР110, поэтому задействую во внешних цепях.
то есть тут как бы две системы -1-это поддержание уровня воды в баке заполнения насоса.
2.-система подачи воды (тушение)
Тогда нужен еще сигнал для запуска системы пожаротушения или с датчика или кнопкой .Это вход 3?Тогда куда подключается реле протока?Входа то есть лишние (что значит не помещается?)
У вас выход 3 и 4 совершенно одинаковые -разные триггера ,а управление одинаковое ,значит один из выходов можно убрать ,а включать через разные пускатели .Тогда появится выход .
выключение системы по входу 8 (ручное) или по сигналам с датчиков ,да?Укажите состояние всех клапанов без питания.
я не спец в системах пожаротушения ,поэтому подробнее описывайте процессы.А то я не пойму -насос для заполнения резервуара или тущения из резервуара ,тогда почему реле давления на входе насоса![]()
Резервуар герметичен?
(Меня зовут Анатолий)
Последний раз редактировалось rovki; 21.07.2012 в 19:57.
электронщик до мозга костей и не только
Во-первых, извините Анатолий Геннадиевич, промашка вышла.
Да, Вы правы! Две системы. Меня смущает, будет ли работать
поддержание уровня, без учета мерцания контактов.
Не указал вход I3 - тревога !
Если объединить выход Q3, Q4 на ЭК4, ЭК1 то
Q4 будет свободным и
можно подключить сигнал отсутствия протока - это плюс.
Резервуар - природный водоем. Воды может и не быть.
Насос по уровню на 3 метра ниже резервуара.
Кнопка выключения по входу I8 находится на общем пульте вне системы пожаротушения и включается после всего.
Клапана какие нормально замкнутые ,а какие открытые (без питания)
И откуда и куда качает насос?????(направление). Внимательней читайте мои вопросы и оперативней отвечайте ,потому как долго делать проект не могу."Мерцание контактов" -это что то новенькое,может дребезг
![]()
Последний раз редактировалось rovki; 21.07.2012 в 20:59.
электронщик до мозга костей и не только
Клапан ЭК2 нормально открытый (без питания), потому что постоянно открытый,
ЭК1, ЭК4 нормально закрытые, ожидаемое время пожара бани 3 года.
Насос качает из пруда в систему пожаротушения
Нет не шутка. Горим регулярно.
Простите, дребезг конечно, еще не привык.
Насос качает справа на лево -т.е. от клапана ЭК4 к клапану ЭК1.