Страница 19 из 36 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 365

Тема: CoDeSys v2.3

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,578

    По умолчанию

    если каким то чудом, нас прочитают разработчики, я бы предложил подумать о профилировщике. Пользуюсь средой разработки NetBeans и очень помогает запуск проекта с профилировщиком, чтоб вычислять какой блок программы сколько времени тратит на исполнение своего кода, Сразу становится видно на какое место надо сделать упор, чтоб оптимизировать, сократить, попытаться решить другим способом и т.п.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    30.10.2010
    Адрес
    киевская обл.бородянский р-он
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    никак немогу подобрать орс сервер для плк150 для скады

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Можно встроенный КДС или Лектус или Овен.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    30.10.2010
    Адрес
    киевская обл.бородянский р-он
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    программа составлена на ПЛК 150.И работает в железе!Нужна архивация и отображение тренда.Пытаюсь настроить СКАДУ,и остановился на орс сервера.не могу вставить конфегурацыю ПЛК.Прошу помощи!!!!(

  5. #5

    По умолчанию VAR_IN_OUT и бит в ветке Modbus

    Доброе время суток!
    При подаче на вход VAR_IN_OT функционального блока именованного бита из ветки регистров Modbus после компиляции выводится следующая ошибка:
    Ошибка 4345
    Параметр "VAR_IN_OUT" "название битовой переменной" в "название функционального блока" требует переменной с доступом по записи

    При использовании переменных целого и real типа проблем нет. Кто-нибудь сталкивался ребят с данной проблемой?
    Вместо битовой переменной можно конечно использовать целый байт, но это уже будет не прямое решение проблемы.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,578

    По умолчанию

    а точно здесь акцент на битовую переменную, может Вы используете дискретный вход ПЛК, поэтому выскакивает сообщение

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,065

    По умолчанию

    При подаче на вход VAR_IN_OT функционального блока именованного бита из ветки регистров Modbus
    А var_in_out - буль. А он - байт.
    Почитайте про указатели. var_in_out это он неявно.

  8. #8

    По умолчанию

    Да это точно битовая переменная. Пример во вложении.
    Может выложите свой примерчик правильной работы в таком случае?
    Вложения Вложения

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,065

    По умолчанию

    Если этот битовый канал - буль из "8bits.." слейва, то проще загнать всю маску-байт. Если всё ж хочется с битом - то только комбинация var_in/var_out. Увы.
    А во всех остальных случаях с битами var_in_out нафик не нужен.

  10. #10

    По умолчанию

    Валенок спасибо за ответ!
    Жаль конечно что это так, придется пользоваться схемой var_in -> var_out.