  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Термокон Посмотреть сообщение
    Контроллеру как раз нужен формат unsigned, два регистра на экране с разными форматами я уже делал. Надо передать в контроллер значение Unsigned, с положительными значениями все ОК, а с отрицательными не идет. Короче , надо вводить DEC, а передавать Unsigned.
    DEC и Unsigned - это представление, понятное людям.
    С точки зрения хранения в памяти -10 и 65528 - это один и тот же набор бит.
    Поэтому я не могу понять фразу "надо вводить DEC, а передавать Unsigned".

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Термокон Посмотреть сообщение
    Контроллеру как раз нужен формат unsigned, два регистра на экране с разными форматами я уже делал. Надо передать в контроллер значение Unsigned, с положительными значениями все ОК, а с отрицательными не идет. Короче , надо вводить DEC, а передавать Unsigned.
    DEC соответствует INT , а Unsigned - WORD. У вас два варианта, с помощью масштабирования в дисплее перевести DEC в Unsigned, либо с помощью макроса INT_TO_WORD.
    Есть и 3 вариант, с помощью функциональной области ( или функциональной кнопки) копировать задающий регистр в другой, там же математической операцией прибавить к заданному числу 65536. И уже его отправить в контроллер.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.11.2020 в 11:23.

  3. #3

    По умолчанию

    Огромное Вам спасибо, буду пробовать.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день.
    Вопрос про подсветку.
    В панели есть системный регистр, отвечающий за яркость подсветки, хочу чтоб по истечении заданного времени она отключалась до следующего нажатия, и включалась при любом тапе, но не могу придумать, как это сделать. Т.е. как можно отследить само нажатие?
    PS СП310-Р

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день.
    Посмотрите этот пример: https://ftp.owen.ru/SP300/99_ForumFi...oDimScreen.txp

    Время неактивности задается в Настройки проекта - Общие - Заставка/Интервал.

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день.
    Панель с одной стороны работает как мастер, опрашивая термостаты, с другой стороны как слейв, передает данные ПЛК160.
    Вопрос: как переданные значения температуры передать на ПЛК? Когда панель слейв, тут все ясно, есть внутренняя именованная область память (PSW, PFW и тп.), но когда панель как мастер, она куда данные складывает, как их вытащить?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Панель с одной стороны работает как мастер, опрашивая термостаты, с другой стороны как слейв, передает данные ПЛК160.
    Вопрос: как переданные значения температуры передать на ПЛК? Когда панель слейв, тут все ясно, есть внутренняя именованная область память (PSW, PFW и тп.), но когда панель как мастер, она куда данные складывает, как их вытащить?
    Добрый день.
    Используйте фунциональную область для опроса ваших приборов.
    https://youtu.be/c_PfSdLZWlY

  8. #8

    По умолчанию Проблемы со связью в связке СП315Р +ПЛК160+МВ210-101

    Здравствуйте.
    Пишу проект для связки СП315Р +ПЛК160(старая версия)+МВ210-101 - все общается по эзерент. Данные с МВ тянуться в ПЛК, а результат обработки идет в СП.
    СП с ПЛК, но без МВ работает отлично. ПЛК с МВ, но без СП работает отлично.
    Однако если стартануть все вместе то происходит следующее:
    1. СП стартует первой и пока грузиться ПЛК, сообщает что не видит ПЛК.
    2. Загружается ПЛК и далее два варианта:
    а)СП отваливается от ПЛК. При этом данные в ПЛК с МВ тянуться нормально - это видно в онлайне ПЛК;
    б) СП подключается к ПЛК и тянуться данные со входов ПЛК, быстродействие панели отличное, НО отваливается МВ - это видно онлайне ПЛК.
    Так же изредка появляется третий вариант: СП и МВ подключаются к ПЛК, но СП очень сильно тормозит и через 5-10 отваливается от ПЛК.
    СП и МВ конфликтуют при одновременной работе. СП для ПЛК мастер, МВ для ПЛК слейв универсал модбас девайс. Уже и порты разные ставил и пробовал поиграться с настройками связи в панели (время ожидания и таймаут) ничего не помогает.
    Можно подключить СП по 232му, но тогда панель работает медленнее по сравнению с эзернет.
    Подскажите пожалуйста, где я допустил ошибку.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от forpiv Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Пишу проект для связки СП315Р +ПЛК160(старая версия)+МВ210-101 - все общается по эзерент. Данные с МВ тянуться в ПЛК, а результат обработки идет в СП.
    СП с ПЛК, но без МВ работает отлично. ПЛК с МВ, но без СП работает отлично.
    Однако если стартануть все вместе то происходит следующее:
    1. СП стартует первой и пока грузиться ПЛК, сообщает что не видит ПЛК.
    2. Загружается ПЛК и далее два варианта:
    а)СП отваливается от ПЛК. При этом данные в ПЛК с МВ тянуться нормально - это видно в онлайне ПЛК;
    б) СП подключается к ПЛК и тянуться данные со входов ПЛК, быстродействие панели отличное, НО отваливается МВ - это видно онлайне ПЛК.
    Так же изредка появляется третий вариант: СП и МВ подключаются к ПЛК, но СП очень сильно тормозит и через 5-10 отваливается от ПЛК.
    СП и МВ конфликтуют при одновременной работе. СП для ПЛК мастер, МВ для ПЛК слейв универсал модбас девайс. Уже и порты разные ставил и пробовал поиграться с настройками связи в панели (время ожидания и таймаут) ничего не помогает.
    Можно подключить СП по 232му, но тогда панель работает медленнее по сравнению с эзернет.
    Подскажите пожалуйста, где я допустил ошибку.
    Добрый день.
    Попробуйте в настройках СП для Modbus TCP увеличить таймаут и число перезапросов.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Попробуйте в настройках СП для Modbus TCP увеличить таймаут и число перезапросов.
    Спасибо за столь быстрый ответ.
    Связь стала устойчивей и скорость реакции СП возросла, но все равно как бы "закусывает" интерфейс панели.
    1. До каких величин можно увеличивать таймаут?
    2. Стоит ли увеличить таймаут в модулях?
    3. С чем может быть связна, описанная выше, ситуация?

Страница 183 из 378 ПерваяПервая ... 83133173181182183184185193233283 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15