DEC соответствует INT , а Unsigned - WORD. У вас два варианта, с помощью масштабирования в дисплее перевести DEC в Unsigned, либо с помощью макроса INT_TO_WORD.
Есть и 3 вариант, с помощью функциональной области ( или функциональной кнопки) копировать задающий регистр в другой, там же математической операцией прибавить к заданному числу 65536. И уже его отправить в контроллер.
Последний раз редактировалось kondor3000; 05.11.2020 в 11:23.
Огромное Вам спасибо, буду пробовать.
Добрый день.
Вопрос про подсветку.
В панели есть системный регистр, отвечающий за яркость подсветки, хочу чтоб по истечении заданного времени она отключалась до следующего нажатия, и включалась при любом тапе, но не могу придумать, как это сделать. Т.е. как можно отследить само нажатие?
PS СП310-Р
Добрый день.
Посмотрите этот пример: https://ftp.owen.ru/SP300/99_ForumFi...oDimScreen.txp
Время неактивности задается в Настройки проекта - Общие - Заставка/Интервал.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | личка на форуме - не подходит
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Добрый день.
Панель с одной стороны работает как мастер, опрашивая термостаты, с другой стороны как слейв, передает данные ПЛК160.
Вопрос: как переданные значения температуры передать на ПЛК? Когда панель слейв, тут все ясно, есть внутренняя именованная область память (PSW, PFW и тп.), но когда панель как мастер, она куда данные складывает, как их вытащить?
Добрый день.
Используйте фунциональную область для опроса ваших приборов.
https://youtu.be/c_PfSdLZWlY
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | личка на форуме - не подходит
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Здравствуйте.
Пишу проект для связки СП315Р +ПЛК160(старая версия)+МВ210-101 - все общается по эзерент. Данные с МВ тянуться в ПЛК, а результат обработки идет в СП.
СП с ПЛК, но без МВ работает отлично. ПЛК с МВ, но без СП работает отлично.
Однако если стартануть все вместе то происходит следующее:
1. СП стартует первой и пока грузиться ПЛК, сообщает что не видит ПЛК.
2. Загружается ПЛК и далее два варианта:
а)СП отваливается от ПЛК. При этом данные в ПЛК с МВ тянуться нормально - это видно в онлайне ПЛК;
б) СП подключается к ПЛК и тянуться данные со входов ПЛК, быстродействие панели отличное, НО отваливается МВ - это видно онлайне ПЛК.
Так же изредка появляется третий вариант: СП и МВ подключаются к ПЛК, но СП очень сильно тормозит и через 5-10 отваливается от ПЛК.
СП и МВ конфликтуют при одновременной работе. СП для ПЛК мастер, МВ для ПЛК слейв универсал модбас девайс. Уже и порты разные ставил и пробовал поиграться с настройками связи в панели (время ожидания и таймаут) ничего не помогает.
Можно подключить СП по 232му, но тогда панель работает медленнее по сравнению с эзернет.
Подскажите пожалуйста, где я допустил ошибку.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | личка на форуме - не подходит
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Спасибо за столь быстрый ответ.
Связь стала устойчивей и скорость реакции СП возросла, но все равно как бы "закусывает" интерфейс панели.
1. До каких величин можно увеличивать таймаут?
2. Стоит ли увеличить таймаут в модулях?
3. С чем может быть связна, описанная выше, ситуация?