СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Самое главное думаю вам надо увеличить минимальное время цикла с 1ms хотя бы до 5ms, а может и больше (возможно PLC не успевает отработать цикл, можно проверить добавив Statistic и посмотреть сколько mks процессор отдыхает в цикле).
Уменьшить время опроса панелей с 50 ms до 10 ms ( будет быстрей опрос)
А про ошибки, в UMD со StringOutput не правильные настройки (Надо By value change ), в StringOutput не правильно 0х06, надо 0х10
В конфигураторе панели вызов не той страницы настроек. И вообще не понятно для чего многократное преобразование int - real и обратно, по другому никак? Понятно , что вы избавились от REAL, но получились тысячи преобразований.
Это то что нашёл за 3 минуты.
Последний раз редактировалось kondor3000; 24.06.2020 в 19:38.
Здравствуйте!
СП307-Р через DOWNLOAD порт печатает этикетку IMG_20200701_172218.jpg на термопринтере BRIGHTEK WH-E44KR901
IMG_20200701_143112.jpg, IMG_20200701_132412.jpg в 10 строк за 3,5 минуты.
Строка формируется 15-20секунд. Speed "fast" в настройках принтера на скорость заметно не влияла.
Это нормально для такого принтера ли что-то не так? Отзовитесь, кто имеет опыт.
Здравствуйте!
Подключаю СП307-Р по ModbusTCP к ПЛК110, соответственно при добавлении ПЛК указываю его IP.
Хранится ли он где-нибудь в регистрах панели и можно ли его поменять из панели?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Доброго дня...
Подскажите пожалуйста, как сохранять имеющиеся в панели рецепты при загрузке обновленного ПО?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk