    Цитата Сообщение от NikNP Посмотреть сообщение
    Пробовал менять как функции, так и типы данных, все равно не работает.
    1.
    Настройки канала следует задавать в свойствах узла AI1, а не в свойствах ModbusTCP Device. Там, соответственно опросу в MP, указать адрес от 0 до 9.
    2.
    Опрос из Modbus Poll останавливаете прежде чем запускать MS4D? Это на случай, если устройство поддерживает только одно подключение по 502 порту одновременно.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  2. #1762

    По умолчанию

    Вроде все настроил, подскажите а есть ли возможность полученные данные в hex формат переводить?

  3. #1763

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NikNP Посмотреть сообщение
    Вроде все настроил, подскажите а есть ли возможность полученные данные в hex формат переводить?
    Добавьте в дереве проекта программу, в коде используйте функцию конвертации WORD_TO_HEX. Подробнее о программах см. в справке: https://support.mps-soft.ru/Help-web/
    f9.PNG
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  4. #1764

    По умолчанию

    А как/где найти ID тега?
    Изображения Изображения

  5. #1765

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    А как/где найти ID тега?
    Может там, где вы прописывали адреса регистров для модбас подключения? Там вроде список тэгов появляется, и у каждого в свойствах свой id... А можно ли как то серез поиск, хз...

  6. #1766

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Может там, где вы прописывали адреса регистров для модбас подключения? Там вроде список тэгов появляется, и у каждого в свойствах свой id... А можно ли как то серез поиск, хз...
    о, точно, благодарю.
    Так мутно написано, аж в глаза не бросается.

  7. #1767

    По умолчанию

    Добрый день!

    Версия: 1.3.9.26562

    Обратите внимание, есть следующий баг:

    У объекта "Числовой ввод" появилось новое свойство (может в более ранней версии, не скажу точно когда) - "Отображать единицы измерения".
    Оно не работает и более того ломает внешнюю подвязку к этому элементу. Будет всегда показываться число 50.

    1. Создать в локальной библиотеке объект.
    2. В созданном объекте создать окно
    3. В окно добавить "Числовой ввод". Активировать у него "Отображать единицы измерения", прописать к примеру "Па" в поле "Единица измерения".
    4. Добавить параметр и связать его с свойством "Текущее значение"
    5. Перенести библиотечный объект в дерево проекта выше и вызвать его на стартовом окне.
    6. Результат - получите такую ошибку как на скрине и подвязка к параметру работать не будет.

    Если убрать галку из свойства "Отображать единицы измерения" у библиотечного объекта, то все будет работать без проблем.

    П.с ошибка компиляции, показанная на скрине появляется ровно через раз. Т.е если еще раз нажать на компиляцию, то ее не будет. И все запустится, но работать поле не будет.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось sanya0971; 25.09.2025 в 12:35.

  8. #1768

    По умолчанию

    Может проблема в том, что для элемента ввода не должно быть никаких дополнительных элементов, как например текст единицы измерения. Просто взяли библиотечный элемент, а убрать это свлйство просто забыли, ну или забыли остатки удалить. Как вы прежставляете ввод данных типа 32 Па...?

  9. #1769

    По умолчанию

    Здравствуйте, столкнулся с проблемой записи данных с параметра Masterscada 4d в протокол Modbus RTU контроллера M3000-Т, параметр чтение/запись System real param и в протоколе и в дереве объекта. В дереве объекта завел под это дело два параметра - один для отображение уставки, другой для записи. И вот, при изменении параметра в протоколе, данные в дерево записываются в параметр который я привязал для отображения, все хорошо, а при изменении значения параметра который для записи из дерева в протокол, в протоколе изменений никаких не происходит.
    Версия Мастерскады 1.2.18, м3000т версии 2.0, он к слову еще в демо версии системы исполнения, запрос на предоставления лицензии направил, пока не ответили. Данная проблема наблюдается и на реальном обьекте, где уже стоит RT с ключом, и в демо версии в режиме эмуляции контроллера. При назначении дерева объекта в узел контроллера - работает, но соответственно не получается уже с исполнения скады ничего сделать. Может так быть из за отсутствия лицензии на м3000т инсат, если нет, то в чем еще может быть причина, так понимаю межузловая связь по умолчанию должна отрабатывать?
    Без имени.jpg

  10. #1770

    По умолчанию

    Там много особенностей. Вместо параметра возможно требуется привязывать к полю value. Еще много проблем изза того, что переменная разделена на 2 части: read и write в данной скаде. Я как то победил это месяц назад, скриптом в скаде и логикой в плк (овен плк210). Странная скада...

Страница 177 из 179 ПерваяПервая ... 77127167175176177178179 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •