  1. #161

    По умолчанию

    Да, эти ограничения есть в текущей версии Owen Logic
    Последний раз редактировалось Денисов Максим Сергеевич; 19.09.2023 в 20:15.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  2. #162

    По умолчанию

    Поставил ПР205 на реальный объект. Задействованы только 2 аналоговых входа, оба 4..20мА. Один в обрыве (пока отключили датчик), второй значение скачет безбожно. Если смотрю показания датчика через генератор сигналов то значение давления стоит как вкопанное. Запитано все от от одного БП30А. В чем может быть причина?

    https://youtu.be/yQxGLC_fkCg?si=7XwHg29OTvF67oJx
    в верхней/нижней границах в настройках 4 и 20 соответственно. Т.е. на входе AI2 видим измеренный ток. В параметрах фильтрации уже 3 сек. поставил, не помогает.

  3. #163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Поставил ПР205 на реальный объект. Задействованы только 2 аналоговых входа, оба 4..20мА. Один в обрыве (пока отключили датчик), второй значение скачет безбожно. Если смотрю показания датчика через генератор сигналов то значение давления стоит как вкопанное. Запитано все от от одного БП30А. В чем может быть причина?

    https://youtu.be/yQxGLC_fkCg?si=7XwHg29OTvF67oJx
    в верхней/нижней границах в настройках 4 и 20 соответственно. Т.е. на входе AI2 видим измеренный ток. В параметрах фильтрации уже 3 сек. поставил, не помогает.
    Что такое генератор сигналов ? Запитывать все от одного БП дурное дело.

  4. #164

    По умолчанию

    А подсветкой в ПР205 всё таки можно управлять. Можно включить и выключить. Если в Мodbus регистр 768 записать значение 4, то подсветка включиться, 0 - 10 секунд, 1 - 30 секунд, 2 - 1 минута, 3 - 10 минут.
    Нужно в настройках прибора параметру "Подсветка экрана" присвоить переменную и через неё управлять подсветкой.

  5. #165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Что такое генератор сигналов ?
    Например вот такой https://owen.ru/product/rzu_420, у меня получше но суть та же. Естественно в режиме измерения а не генерации.
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Запитывать все от одного БП дурное дело.
    Это оно конечно да, только вот БГР24 ему не помогает. А городить гирлянду из БП как по мне тоже дурной тон, лучше один хороший поставить и далее развязать все гальванически. Но тут как говорится дело вкуса.

  6. #166
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    578

    По умолчанию

    Скажите, а есть картинка Щитового ПР205, нужно партнеру показать, когда реализуют прибор??

  7. #167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Поставил ПР205 на реальный объект. Задействованы только 2 аналоговых входа, оба 4..20мА. Один в обрыве (пока отключили датчик), второй значение скачет безбожно. Если смотрю показания датчика через генератор сигналов то значение давления стоит как вкопанное. Запитано все от от одного БП30А. В чем может быть причина?

    https://youtu.be/yQxGLC_fkCg?si=7XwHg29OTvF67oJx
    в верхней/нижней границах в настройках 4 и 20 соответственно. Т.е. на входе AI2 видим измеренный ток. В параметрах фильтрации уже 3 сек. поставил, не помогает.
    Добрый день!

    Укажите, пожалуйста, версию прошивки ПР205. Можем перейти в личку для удобства - k.korolev@owen.ru.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  8. #168

    По умолчанию

    Скажите, а у всех так: происходит переход от экрана к экрану кнопками вверх/вниз если действия на них не назначены?

  9. #169

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Волченко Александр Посмотреть сообщение
    Скажите, а у всех так: происходит переход от экрана к экрану кнопками вверх/вниз если действия на них не назначены?
    Добрый день!

    Да, так заложено в прошивке прибора
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  10. #170

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Да, так заложено в прошивке прибора
    Как то не совсем правильно. Как так то? А если не нужен переход?

Страница 17 из 64 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •