Страница 17 из 112 ПерваяПервая ... 715161718192767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1270

Тема: ПР205

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,909

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rooll Посмотреть сообщение
    Макрос выводит неисправность обрыв/КЗ. Задействовано в логике. Вход используется как омметр.
    Переделаю, проверю.
    Вот, фишка новой платформы
    Безымянный.png

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Вот, фишка новой платформы
    Безымянный.png
    Насколько знаю, вроде только у ПРМ-3 более-менее универсальные входа, типа как у ТРМ, в смысле, поддерживают низкоомные термосопротивления и термопары?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Я правильно понимаю, что последняя версия Owen Logic все еще имеет следующие особенности*:
    1.Если переменная использована в настройках прибора то ее нельзя использовать в редакторе экранов и надо создавать дублирующую переменную.
    2.Если целочисленная переменная используется на запись на экране, то она изначально должна быть не энергонезависимой. А следовательно ей нельзя назначить начальное значение.
    3.Если переменную потребовалось из обычных перенести в Slave переменную, то никаких средств автоматизации тут нет и придется вручную создать сетевую копию и руками весь код исправить?

  4. #4

    По умолчанию

    Да, эти ограничения есть в текущей версии Owen Logic
    Последний раз редактировалось Денисов Максим Сергеевич; 19.09.2023 в 20:15.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Поставил ПР205 на реальный объект. Задействованы только 2 аналоговых входа, оба 4..20мА. Один в обрыве (пока отключили датчик), второй значение скачет безбожно. Если смотрю показания датчика через генератор сигналов то значение давления стоит как вкопанное. Запитано все от от одного БП30А. В чем может быть причина?

    https://youtu.be/yQxGLC_fkCg?si=7XwHg29OTvF67oJx
    в верхней/нижней границах в настройках 4 и 20 соответственно. Т.е. на входе AI2 видим измеренный ток. В параметрах фильтрации уже 3 сек. поставил, не помогает.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Поставил ПР205 на реальный объект. Задействованы только 2 аналоговых входа, оба 4..20мА. Один в обрыве (пока отключили датчик), второй значение скачет безбожно. Если смотрю показания датчика через генератор сигналов то значение давления стоит как вкопанное. Запитано все от от одного БП30А. В чем может быть причина?

    https://youtu.be/yQxGLC_fkCg?si=7XwHg29OTvF67oJx
    в верхней/нижней границах в настройках 4 и 20 соответственно. Т.е. на входе AI2 видим измеренный ток. В параметрах фильтрации уже 3 сек. поставил, не помогает.
    Что такое генератор сигналов ? Запитывать все от одного БП дурное дело.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Что такое генератор сигналов ?
    Например вот такой https://owen.ru/product/rzu_420, у меня получше но суть та же. Естественно в режиме измерения а не генерации.
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Запитывать все от одного БП дурное дело.
    Это оно конечно да, только вот БГР24 ему не помогает. А городить гирлянду из БП как по мне тоже дурной тон, лучше один хороший поставить и далее развязать все гальванически. Но тут как говорится дело вкуса.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Поставил ПР205 на реальный объект. Задействованы только 2 аналоговых входа, оба 4..20мА. Один в обрыве (пока отключили датчик), второй значение скачет безбожно. Если смотрю показания датчика через генератор сигналов то значение давления стоит как вкопанное. Запитано все от от одного БП30А. В чем может быть причина?

    https://youtu.be/yQxGLC_fkCg?si=7XwHg29OTvF67oJx
    в верхней/нижней границах в настройках 4 и 20 соответственно. Т.е. на входе AI2 видим измеренный ток. В параметрах фильтрации уже 3 сек. поставил, не помогает.
    Добрый день!

    Укажите, пожалуйста, версию прошивки ПР205. Можем перейти в личку для удобства - k.korolev@owen.ru.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Поставил ПР205 на реальный объект. Задействованы только 2 аналоговых входа, оба 4..20мА. Один в обрыве (пока отключили датчик), второй значение скачет безбожно. Если смотрю показания датчика через генератор сигналов то значение давления стоит как вкопанное. Запитано все от от одного БП30А. В чем может быть причина?

    https://youtu.be/yQxGLC_fkCg?si=7XwHg29OTvF67oJx
    в верхней/нижней границах в настройках 4 и 20 соответственно. Т.е. на входе AI2 видим измеренный ток. В параметрах фильтрации уже 3 сек. поставил, не помогает.
    Сдатчиком кое-как разобрались, объект оказался крайне шумный в плане помех. Теперь обнаружил новую проблему, теперь с RS485. Прямо на выходах ПР205 читаю через MOXA следующие запросы к слейву (слейв и его линия вообще отключены в данный момент).
    2023-09-26_08-55-28.png
    Т.е. видно что первые три запроса после загрузки ПО проходят нормально, а дальше начинается нечто, к MiodBus не имеющее отношение.
    2023-09-26_09-15-10.png
    2023-09-26_09-16-24.png
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 26.09.2023 в 07:18.

  10. #10

    По умолчанию

    А подсветкой в ПР205 всё таки можно управлять. Можно включить и выключить. Если в Мodbus регистр 768 записать значение 4, то подсветка включиться, 0 - 10 секунд, 1 - 30 секунд, 2 - 1 минута, 3 - 10 минут.
    Нужно в настройках прибора параметру "Подсветка экрана" присвоить переменную и через неё управлять подсветкой.

Страница 17 из 112 ПерваяПервая ... 715161718192767 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле