Мастера подскажите, возможно ли выгружать архив из панели на ПК не в режиме эмуляции?
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
а точней каким образом можно это сделать
Кратко.
Если панель с буквой "Р", то сбрасывать на флешку с помощью функции "Экспорт CSV" в ф.кнопке или ф.области
Захват-1.png
Если панель без буквы "Р", то
1. В проекте назначит для порта Download режим Modbus Slave.
2. Создайте в конфигураторе еще один проект для "виртуальной панели". Т.е. автономную SCADA
3. Используйте в нем те же функции "Экспорт CSV", только теперь адреса регистров будут не локальной панели (PSW/PFW), а порта Download (4x..)
шпаргалка по адресам регистров панели
4. Делайте из этого проекта автономную SCADA http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post190668
5. Соединяйте панель (порт Download) c COM портом компьютера, запускайте автономную SCADA и копируйте архив на диск компьютера.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Да панель с буквой "Р". Архив на флешку скидывать умеем. Цель поставить рядом комп с помощью которого можно будет удаленно подключаться к панели, скачивать архив и в случае необходимости менять проект.
А задумка с автономной скадой интересна
Если панель "Р", то используйте для вирт.панели Модбас TCP, если конечно в реальной панели он свободный, хотя можно и свитч использовать. Пример, где используется вир.панель в качестве мастера для подключения к реальной панели http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post197786
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
К предыдущему посту.
Похожая задача - с помощью вирт.панели экспортировать значения из плк в файл CSV.
1. Можно и в линеечку, т.е. когда данные не структурированы и разные типы данных вперемешку
2. Но если данные структурированы, например, имеем некоторую таблицу уставок для трех PID регуляторов
Kp1, Kv1, Kt1, Sp1
Kp2, Kv2, Kt2, Sp2
Kp3, Kv3, Kt3, Sp3
3. В слейве ПЛК данные расположены - три группы по три параметра, начиная с адреса 4х0 по 4х24
4. В панели удобнее всего, в этом случае использовать таблицу ввода данных
5. Т.к. экспорт работает только с регистрами панели, то в ф. кнопке сначала копируем регистры с4х0 по 4х24 в регистры PSW.
6. В функции экспорта используем именно эти регистры PSW. Число строк(а не регистров) у нас -3, столбцов с названиями -4
Это в первом проекте.
В линеечку во втором.
Вариант - одна строка, много столбцов
Файлы экспорта ищем на диске "С".
Проекты во вложении.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спрошу здесь, чтобы не плодить темы.
Вчера неожиданно наступил на грабли при попытке подключить СП310 к ПЛК110-60(М02) по RS232. Часа полтора прыгал с разными кабелями в попытках увидеть хоть что-нибудь от панели, потом подключился через RS485, и все заработало. Панель- мастер, протокол Modbus RTU.
Кому ни будь приходилось подключать панель именно по RS232? В чем может быть проблема?