Страница 165 из 470 ПерваяПервая ... 65115155163164165166167175215265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 5305

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,540

    По умолчанию

    Ревака Юрий совершенно верно, сперва спрашивал про обычный транс, потом начал искать трансы с выходом 4-20 мА.

  2. #2

    По умолчанию

    Ребята, если мне необходимо считать битовую маску входов с модуля МВ110 и разбить ее побитово, мне необходимо создать входную сетевую переменную с адресом 99 или 100 (DEC) и применить блок EXTRACT?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Ребята, если мне необходимо считать битовую маску входов с модуля МВ110 и разбить ее побитово, мне необходимо создать входную сетевую переменную с адресом 99 или 100 (DEC) и применить блок EXTRACT?
    Битовая маска значений входов, адрес 50(dec). Для побитного доступа в программе можно применить макрос INT_BOOL.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    адрес 50(dec).
    В PDF на МУ110 - 32 написано
    Битовая маска значений входов – 0.. 4 294 967 295 unsigned long int
    (HEX)
    0063,
    0064
    (DEC)
    0099,
    0100

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    В PDF на МУ110 - 32 написано
    Битовая маска значений входов – 0.. 4 294 967 295 unsigned long int
    (HEX)
    0063,
    0064
    (DEC)
    0099,
    0100
    Вы не указали какой именно модуль, я посмотрел 8ДФ, 16Д, там адрес 50, в МУ110 - 32, там 99, 100. Необходимо читать два регистра, и затем данные с регистра подать на макрос INT_BOOL, на выходе получите биты входов модуля расширения.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6

    По умолчанию

    Ок. Спасибо! Bool_To_int есть такой макрос, а Int_to_Bool? А все, нашел.
    Последний раз редактировалось Jman; 14.11.2016 в 17:13.

  7. #7

    По умолчанию

    Я бы хотел наоборот, читать слово и разбивать по битово.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,540

    По умолчанию

    то же есть только почему-то в аналоговых преобразованиях в базе

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,540

    По умолчанию

    я нашел уже по низкой цене, возьму пару на пробу...


    plotnik.off86 это правильно, это версия прошивки прибора а не версия ОЛ
    Последний раз редактировалось melky; 15.11.2016 в 00:38.

  10. #10

    По умолчанию

    Понятно,OL у меня свежий.