Страница 163 из 478 ПерваяПервая ... 63113153161162163164165173213263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    У меня насосы переключались по каждому циклу подкачки воды, если один насос не справляется, через определенное время ему на помощь приходит второй насос. Если какой нибудь насос отключится по перегреву, или выключен на ремонт, то циклическое переключение будет отменено.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    Это понятно .Все так и осталось .Я добавил лишь выявление одной ситуации -длительная работа двух одновременно насосов .Которая сигнализирует о длительном и большом разборе воды или по причине в том числе неисправности насосов (не по перегреву) ,возможной неисправности датчика давления .Главное правильно поставить время анализа .Конечно если производительность насосов выбрана правильно и очень длительное их одновременная работа не является штатной ситуацией.Можно ввести анализ этого времени в привязке к реальному времени ,то есть когда известны пиковые времена разбора воды .Можно добавить выбор этого способа контроля по входу дополнительному.Кроме того я бы добавил еще анализ состояния датчиков сухого хода и датчика давления ,то есть выявление состояния ,когда датчик давления говорит -давление в норме ,а датчик СХ -говорит ,что воды нет и мигал бы лампой "давление в норме". Кроме того нужно сигнализировать о срабатывании токовых реле .Все это -функциональная диагностика.
    Последний раз редактировалось rovki; 26.04.2012 в 22:26.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3

    По умолчанию

    Попытка 2
    Удачная!!!
    Вложения Вложения

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    В развитие этой темы -Макрос преобразования целочисленного числа в по разрядные(7) десятичные числа.Например номер 4952376 ,преобразуется в 4,9,5,2,3,7,6 .
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    В развитие этой темы -Макрос преобразования целочисленного числа в по разрядные(7) десятичные числа.
    Аналогично можно и 11-ти разрядные числа раскладывать.

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    Thumbs up Алло,алло ,слесаря вызывали

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Аналогично можно и 11-ти разрядные числа раскладывать.
    Ну да сделал для местной и городской линии
    Ну вот и макрос Импульсного номеронабирателя .Номер телефона может быть любым от 1 до 7 десятичных разрядов . Может пригодится для дозвона по проводному телефону на случай аварий и нештатных ситуаций .Спасибо Владимиру Евдокимову за отличную идею.Вот бы еще к сотовому телефону как нибудь приспособить ПР,вместо нажатия кнопок .Макрос наверно можно упростить ,время уже нет.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 28.04.2012 в 12:53.
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Петрозаводск Карелия
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Вот бы еще к сотовому телефону как нибудь приспособить ПР,вместо нажатия кнопок
    Дык мона микроконтроллер прикрутить... например ARM 11...на гигагерц тактовой
    Почему нет?

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pointer Посмотреть сообщение
    Дык мона микроконтроллер прикрутить... например ARM 11...на гигагерц тактовой
    Почему нет?
    Попробуйте и нам расскажите
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9

    По умолчанию Лишний импульс

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Ну да сделал для местной и городской линии
    Ну вот и макрос Импульсного номеронабирателя .Номер телефона может быть любым от 1 до 7 десятичных разрядов . Может пригодится для дозвона по проводному телефону на случай аварий и нештатных ситуаций .Спасибо Владимиру Евдокимову за отличную идею.Вот бы еще к сотовому телефону как нибудь приспособить ПР,вместо нажатия кнопок .Макрос наверно можно упростить ,время уже нет.
    Наблюдаю лишний импульс в конце набора. номер 123456
    В номере 654321 - 6 импульсов, т.е. лишние имп. это 1-я цифра в наборе
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Владимир Евдокимов; 28.04.2012 в 07:53.

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Евдокимов Посмотреть сообщение
    Наблюдаю лишний импульс в конце набора. номер 123456
    В номере 654321 - 6 импульсов, т.е. лишние имп. это 1-я цифра в наборе
    Исправил ,снова качайте ,спасибо.!!! А чем проверяете
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 163 из 478 ПерваяПервая ... 63113153161162163164165173213263 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •