Хорошо когда есть макросы универсальные ,соединил в другом сочетании и другую игрушку получил
Вариант импульсного индикатора ошибки- состоит из 2 ранее сделанных и использованных макросов .Первый макрос приоритета входов (максимальный у верхнего входа) с целочисленным выходом (кодом) и макроса генератора пачек импульса Идея Владимира.
Последний раз редактировалось rovki; 13.04.2012 в 07:20.
электронщик до мозга костей и не только
Тем более ,что макросы не должны влиять на стек.
электронщик до мозга костей и не только
Еще один вариант макроса АВАРИЯ .8 входов,выход -десятичный код аварии,выход Общая авария (с маской,если нужно) ,выход Мерцающая авария,Выход число-импульсный ,показывает на каком входе авария количеством вспышек ,с приоритетом .Автоматический сброс аварий на выходе при отсутствии их на входе ,через заданное время Если нужно хранить сосотояние аварии большее время ,до сигнала сброс ,то на выход)1) ставится ячейка памяти ,как в примере
электронщик до мозга костей и не только
Макрос целочисленной ячейки памяти со сбросомЗаписывает значение со входа на выход ,сохраняет значение на выходе при изменении значения на входе на "0"(целочисленный). Сбрасывается в "о" при сигнале на входе R.Может быть использован для сохранения аварийных ситуаций(в целочисленном формате).С ПАСХОЙ!!
Последний раз редактировалось rovki; 15.04.2012 в 00:10.
электронщик до мозга костей и не только
CEkip в вашей схеме когда должна гореть и не гореть лампа Реле аварии?И почему то у вас не запоминается авария по наличию напряжения ,то есть напряжение появилось все работает дальше?
электронщик до мозга костей и не только
Тут маленько не так. Когда исчезнет сигнал "Наличие напряжения в цепях защиты", то и реле защиты (Q2) будет отключено. Следовательно цепи управления ТДМ (тягодутьевые машины) будут разорваны - со входа I5 исчезнет сигнал. Далее включиться звуковая сигнализация и начнут мигать все световые индикаторы наличия аварий (Q3 ... Q8). Мигание всех индикаторов и обозначает исчезновения напряжения.
А вот с запоминанием аварии по напряжению надо доработать. Спасибо за подсказку. Сделаю, чтобы все лампы оставались мигать до снятия первопричины.
Сброс первопричины возможен только после того как со I5 исчезнет сигнал.
Здрассте уважаемые!
предлагаю на ваш суд проект ящика для управления приточной системой вентиляции. В основе - ПР110-220 (8 входов / 4 выхода)
входы
- включение
- выключение
- всякие аварии
выходы
- вентилятор
- калорифер
- привод заслонки
- лампочка
логика работы такова:
- включаем приточку (пуск)
первые 20с
-- часто мигает лампочка
-- срабатывает привод заслонки
вторые 20с
-- включается вентилятор
-- редко мигает лампочка
-- проверяется состояние линий аварии, связанных с вентилятором
остальное время
-- включается калорифер
-- проверяются аварии, связанные с калорифером
последовательность выключения (по кнопке "стоп") - обратная
- выключается калорифер
- через 20с выключается вентилятор (продувка калорифера)
- закрывается привод
прикладываю проект. Если интересно кому, могу схему ящика сбросить