Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 6141516
Показано с 151 по 160 из 160

Тема: CODESYS V3.5. Онлайн-FAQ

  1. #151
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию COM#33. Подключение к OwenCloud - известные проблемы

    Вопрос 1: в символьной конфигурации был включен экспорт комментариев - чтобы они отображались в OwenCloud в качестве названий параметров.
    После этого контроллер перестал подключаться к облаку. В чем может быть проблема?

    Ответ: при отправке комментариев в OwenCloud их длина обрезается до 31 символа.
    В результате такие "обрезанные" комментарии для разных переменных могут стать одинаковыми.

    Пример:

    Код:
    xVolume1_SensorFailed: BOOL; // ФС Отказ датчика уровня воды Емкость 1
    xVolume2_SensorFailed: BOOL; // ФС Отказ датчика уровня воды Емкость 2
    Для обеих переменных комментарии при их отправке в OwenCloud будут обрезаны до ФС Отказ датчика уровня воды Ем и станут одинаковыми.

    При разборе символьной конфигурации в OwenCloud в ряде конкретных случаев из-за таких повторяющихся имен могут возникнуть ошибки, из-за которых импорт конфигурации будет прерван, и связь контроллера с облаком не будет установлена. При этом всё зависит от сочетания переменных в символьной конфигурации - например, если в символьной конфигурации будут только две переменные, показанные выше (с совпадающим "обрезанным" именем) - то связь установится, но если в символьной конфигурации будут другие переменные, то при их определенном сочетании связь установлена не будет.

    Поэтому разработчик должен проанализировать комментарии к переменным, выбранным в символьной конфигурации, и исключить возможность того, что комментарии разных переменных будут совпадать (в том числе, при их обрезании до 31 символа).


    Вопрос 2: в проект была добавлена символьная конфигурация. Через некоторое время (измеряемое часами) начинают проявляться проблемы.
    Примеры таких проблем:
    • не удается подключиться к контроллеру из CODESYS
    • не отображается веб-визуализация
    • перестает работать обмен
    • на экране СПК пропадают изображения


    С чем это может быть связано?

    Ответ: в текущей реализации библиотеки OwenStorage (отвечающей за связь с OwenCloud) есть ошибка: если в символьной конфигурации нет ни одной переменной "элементарного" типа (BOOL, INT и т. д.) - то начинается утечка дескрипторов, приводящая к описанному поведению.
    Характерный признак утечки дескрипторов - отображение в логе контроллера сообщения "Could not open /dev/random: Too many open files".

    2024-05-07_12-54-55.png


    Обычно это проявляется у клиентов, добавляющих в символьную конфигурацию только экземпляры структур. Для решения проблемы достаточно добавить в символьную конфигурацию хотя бы одну переменную "элементарного" типа.
    Ошибка будет исправлена в следующей версии библиотеки, после чего данный ответ будет обновлен.

    Upd. - проблема устранена в прошивке 3.7.0228.1046 (СПК210) и 3.7.0331.0614 (ПЛК210).
    Ошибка исправлена в обновлении компонента OwenCloud (3.5.17.3003) в дереве проекта и библиотеки OwenStorage (3.5.17.32).

    Вопрос 3: для добавления контроллера в OwenCloud требуется указать его серийный номер.
    У моего контроллера в веб-конфигураторе серийный номер не отображается:

    sn.png

    Почему так случилось и что можно сделать?

    Ответ: такое может случиться из-за некорректно проведенной процедуры перепрошивки.
    Вам требуется отправить прибор в сервисный центр.


    Вопрос 4: для связи с OwenCloud контроллер должен быть подключен к сети, которая имеет доступ в интернет.
    Должны ли быть в ней открыты какие-то порты?

    Ответ: для связи с OwenCloud контроллер устанавливает клиентское соединение с ресурсом gate.owencloud.ru по порту 26502.
    Соответственно, никакие настройки сети не должны мешать ему это делать.

    Самый простой способ проверки - выполнить пинг до gate.owencloud.ru в веб-конфигураторе контроллера на вкладке Сеть/Диагностика:

    25-04-2024 8-57-24.png

    Если пинга нет - то проверьте корректность сетевых настроек контроллера на вкладке Сеть/Интерфейсы.
    В большинстве случаев проблема связана с тем, что не указан (или некорректно указан) IP-адрес шлюза.

    25-04-2024 9-00-55.png

    Если вы не знаете, какой адрес шлюза в вашей локальной сети - обратитесь к ее системному администратору.

  2. #152
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию COM#34. Как увеличить максимальное число подключений для ФБ MB_TcpSlave?

    Вопрос: для настройки контроллера в режиме Modbus TCP Slave используем ФБ MB_TcpSlave из библиотеки OwenCommunication.
    Первый Modbus TCP клиент успешно опрашивает контроллер, но вот второй не может установить с ним соединение.
    Если отключаем первый клиент, то второй успешно подключается и опрашивает ПЛК.
    В чем может быть проблема?

    Ответ: по умолчанию ФБ MB_TcpSlave может обрабатывать только одно клиентское подключение.
    Чтобы увеличить максимальное число одновременно обрабатываемых клиентов - в менеджере библиотек выберите библиотеку OwenCommunication, найдите узел Settings и задайте параметру g_c_usiMaxCountClients нужное значение (в диапазоне 1...16).

    2024-06-06_8-32-03.png

  3. #153
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию COM#35. Modbus TCP - опрос резервированных slave-устройств

    Начиная с версии плагина Modbus 4.4.0.0 стандартный компонент Modbus TCP Client поддерживает механизм Modbus Network Redundancy.

    Для его использования необходимо:

    1. Установить плагин Modbus версии 4.4.0.0 (ссылка) или выше.
    2. Установить модифицированный файл описания компонента (ссылка для версии плагина 4.4.0.0, ссылка для плагина версии 4.5.0.0) с помощью команды Инструменты - Репозиторий устройств - Установить.
    3. В проекте CODESYS настроить обмен в режиме Modbus TCP Master через стандартные компоненты: Ethernet --> Modbus TCP Client ---> Modbus TCP Server.

    Требуемая версия компонента Modbus TCP Client: 4.4.0.0 или 4.5.0.0
    Требуемая версия компонента Modbus TCP Server: 4.4.0.1 или 4.5.0.1

    В прошлых версиях плагина эти компоненты назывались Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave соответственно.

    4. В компоненте Modbus TCP Server на вкладке Конфигурация установить для параметра fallback IP значение TRUE, а в параметре SecondIPAddress - IP-адрес резервного slave-устройства.

    2024-10-09_8-51-25.png

    В случае потери связи с slave-устройством, имеющим "основной" IP-адрес (заданный на вкладке Общее), произойдет попытка подключения к slave-устройству с "резервным" IP-адресом (SecondIPAddress) и начнется его опрос.
    Попытка обратного переключения (для опроса "основного" slave-устройства) произойдет только в случае потери связи с "резервным" slave-устройством.

    Для определения IP-адреса текущего опрашиваемого устройства используйте переменную <имя_компонента_в_дереве_проекта>.ComSettings.ipAd dress (тип - ARRAY [0..3] OF BYTE).

    2024-10-21_10-47-25.png

    В версии 4.5.0.0 появилось два новых параметра:
    • Preffered Line - предпочитаемое slave-устройство (Line1, Line2 или None);
    • Keep both lines connected - установить два параллельных TCP-соединения с обоими slave-устройствами. Для использования этого функционала в контроллере должна присутствовать дополнительная лицензия для Modbus TCP Master.


    2025-08-11_11-01-34.png

    Если параметр Preffered Line имеет значение Line1 или Line2, то в случае возобновления связи с соответствующим slave-устройством контроллер переключится на его опрос.
    В случае установки галочки Keep both lines connected - контроллер будет параллельно опрашивать оба slave-устройства, но данные в каналы будут считываться/записываться только для "предпочитаемого".

    Для определения текущей активной "preffered line" используйте переменную <имя_компонента_в_дереве_проекта>.usiActiveLine (тип - USINT).
    Для определения кода последней ошибки связи с "резервным" slave-устройством используйте переменную <имя_компонента_в_дереве_проекта>.ComStateBackup (тип - перечисление MODBUSTCPCOMSTATE).



    Примечание: при использовании компонента Modbus TCP Client версии 4.4.0.0 или выше наблюдаются ошибки в работе шаблонов модулей Mx210:
    • канал Флаг ошибки всегда имеет значение TRUE (даже при наличии связи с модулем и успешного обмена);
    • для модулей МВ210-101/102: каналы Код статуса всегда имеют значение Нет связи с модулем (даже при наличии связи с модулем и успешного обмена).

  4. #154
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию OTHER#17. СПК1хх [М01] и отключение подсветки экрана

    Вопрос: в СПК1хх [М01] с прошивкой 2.4.xxxx.xxxx не удается полностью отключить подсветку экрана.
    Даже при установке яркости подсветки в значение 0 на экране продолжают отображаться элементы, просто очень тускло.
    Можно ли это как-то исправить?

    Ответ: к сожалению, нет. Эта проблема устранена в СПК210.
    В СПК1хх [М01] с прошивкой 2.4.xxxx.xxxx можно использовать следующее обходное решение, которое частично исправит визуальную часть проблемы:
    создайте экран визуализации с "полностью черным" фоном и укажите его в узле Screen для параметра конфигурации Off visu name:

    2025-03-03_13-03-02.png

  5. #155
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию DEBUG#15. СПК210-07, прошивка 3.7.0228.1046 - нельзя зайти в экранный конфигуратор

    Вопрос: после перепрошивки СПК210-07 на прошивку 3.7.0228.1046 не получается зайти в экранный конфигуратор - потому что при запуске не отображается прогресс-бар загрузки контроллера и нет надписи Режим загрузки.
    Как это исправить?

    Ответ:

    Для устранения проблемы необходимо:
    • подключиться к СПК210-07 по USB или Ethernet;
    • перейти в web-конфигуратор;
    • открыть вкладку Система/Обновление прошивки;
    • нажать кнопку Обзор и выбрать файл swu-hotfix-spk210_07-psplash.swu из архива с прошивкой 3.7.0228.1046;
    • нажать кнопку Обновить;
    • процесс установки хотфикса завершится автоматической перезагрузкой контроллера, после которой описанные выше проблемы перестанут проявляться.

  6. #156
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию PRG#41. Как считать системное время виртуального контроллера?

    Вопрос: для получения системного времени контроллеров ОВЕН в коде программы мы используем узел OwenRTC в дереве проекта.
    Но для виртуального контроллера CODESYS Control Win V3 (и для контроллеров других производителей) данный узел недоступен.
    Как получить системное время в этом случае?

    Ответ: можно воспользоваться библиотекой SysTimeRtc. Ее потребуется добавить в Менеджер библиотек вашего проекта:

    SysTimeRtc.png

    • функция SysTimeRtcGet позволяет получить системное время контроллера;
    • функция SysTimeRtcGetTimezone позволяет получить информацию о его часовом поясе (поддерживается не во всех контроллеров; для CODESYS Control Win V3 - поддерживается).


    Пример функции-обертки для получения системного времени, которую вы можете создать в своем проекте:

    Код:
    // Функция для получения системного времени
    FUNCTION GetSystemDT : DT
    VAR_INPUT
    	// Установите TRUE, если ваш контроллер не поддерживает функцию SysTimeRtcGetTimezone...
    	xUseManuaTimeZonelOffset:	BOOL 		           := FALSE;
    	// ...и задайте смещение для вашего часового пояса сами ( в минутах); например: 180 для UTC+3
    	iTimeZoneOffsetInMinutes:	INT(INT#-12*60..INT#14*60) := 0;
    END_VAR
    VAR
    	stTimeZone:			SysTimeRtc.TimezoneInformation;
    	dwErrorCode:	  		DWORD;
    END_VAR
    
    
    IF NOT(xUseManuaTimeZonelOffset) THEN
    	
    	dwErrorCode 		 :=  SysTimeRtc.SysTimeRtcGetTimezone(stTimeZone);
    	iTimeZoneOffsetInMinutes :=  -1 * stTimeZone.iBias;
    
    END_IF
    
    {warning disable C0196}
    GetSystemDT := TO_DT(SysTimeRtc.SysTimeRtcGet(dwErrorCode) + (iTimeZoneOffsetInMinutes * 60) );
    {warning restore C0196}
    2025-04-10_6-31-07.png 2025-04-10_6-30-50.png

  7. #157
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию VISU#36. Как запретить нажатие на кнопку для клиентов web-визуализации?

    Вопрос: мы используем для управления техпроцессом панельный контроллер СПК. Требуется, чтобы элементы управления (кнопки, поля ввода и т. д.) были активны только в таргет-визулизации (с экрана СПК), но неактивны для клиентов web-визуализации. Как это можно реализовать?

    Ответ: в параметре Переменные состояний/Отключение ввода для всех нужных элементов введите выражение

    Код:
    VisuElems.CurrentClientType = VisuElems.Visu_ClientType.WebVisualization
    Вопрос: но что, если для конкретного web-клиента (с известным IP-адресом) требуется разрешить управление?

    Ответ: создайте в проекте функцию:

    Код:
    FUNCTION DisableVisuElement : BOOL
    VAR
       pClientData: 	POINTER TO VisuElems.VisuStructClientData;
       fbHelper:    	VisuElems.VisuFbClientTagDataHelper;
       sCurrentClientIp:	STRING;
       i: 			DINT;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
       // Массив IP-адресов клиентов, которым разрешено управление
       // Отредактируйте его под свою задачу
       c_asAllowIp:	        ARRAY [1..2] OF STRING := ['212.16.18.23', '212.16.18.24'];
    END_VAR
    
    // Код функции 
    pClientData := VisuElems.CurrentVisuClient;
    
    IF pClientData <> 0 THEN
    	
        fbHelper(pClientData := pClientData, stIPv4 => sCurrentClientIp);
    	
        FOR i := 1 TO UPPER_BOUND(c_asAllowIp, 1) DO
    		
           IF sCurrentClientIp = c_asAllowIp[i] THEN
               DisableVisuElement := FALSE;
    	   RETURN;
    	ELSE
    	   DisableVisuElement := TRUE;
    	END_IF
    	
       END_FOR
    	
    END_IF
    Привяжите вызов это функции к параметру Переменные состояний/Отключение ввода всех нужных элементов:

    28-07-2025 13-28-41.png

  8. #158
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию PRG#42. Как считать температуру процессора СПК210?

    Вопрос: у ПЛК210 в дереве проекта в узле PLC210_xx есть канал Температура CPU.
    Как получить такое же значение для СПК210?

    2025-07-30_7-50-26.png

    Ответ: см. пример.

    2025-07-30_6-56-19.png

    Комментарий: строго говоря, у ПЛК210 в узле PLC210_xx отображается не температура CPU, а температуры платы контроллера, которая измеряется отдельным термодатчиком.

    Начиная с версии прошивки 3.7.0923.1107 в СПК210 и ПЛК210-1x добавлен параметр Температура CPU:
    • в узел Debug;
    • в web-конфигуратор на вкладку Состояние/Обзор.


    cpu2.png cpu1.png

  9. #159
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию COM#36. Как считать из контроллера файлы по протоколу HTTP(S)?

    Вопрос: мы используем систему верхнего уровня, которая работает как HTTP(S)-клиент и должна считывать с контроллера файлы архивов по этому протоколу.
    Как это реализовать?

    Ответ: в состав прошивки контроллера входит HTTP(S)-сервер uhttpd, который используется для организации доступа к web-конфигуратору.
    Для решения описанной задачи разумно запустить еще один экземпляр сервера:

    1. Загрузите утилиту WinSCP
    2. Подключитесь с помощью нее к контроллеру, указав его IP-адрес и протокол SCP.
    Имя пользователя - root, пароль - тот, что используется для доступа к конфигуратору (по умолчанию - owen)
    3. Перейдите в директорию /etc/config и откройте файл uhttpd
    4. Добавьте в конец файла секцию, описывающую еще один экземпляр сервера. Сохраните файл.
    Например, секция может выглядеть так:

    Код:
    config uhttpd 'custom'
        list listen_http '0.0.0.0:8081'
        list listen_https '0.0.0.0:444'
        option home '/home/server_files'
        option rfc1918_filter '1'
        option index_page 'index.html'
        option enable_index_cache '1'
        option cert '/etc/uhttpd.crt'
        option key '/etc/uhttpd.key'
    2025-09-12_7-39-14.png

    В рамках примера:
    • сервер будет доступен по порту 8081 (HTTP) и 444 (HTTPS);
    • в качестве рабочей директории сервера будет использоваться /home/server_files;
    • в качестве сертификатов HTTPS будут использоваться сертификаты веб-конфигуратора.


    Вы можете задать и другие настройки, ориентируясь на требования вашей задачи.
    Описание возможных настроек доступно по ссылке:
    https://openwrt.org/docs/guide-user/...bserver/uhttpd

    5. Перейдите в директорию /home и создайте в ней директорию server_files.
    Разместите в этой созданной директории нужные вам файлы (например, для теста скопируйте в нее файл test.csv).
    В приложении контроллера вам потребуется организовать сохранение в этой директории нужных вам файлов - например, с помощью библиотеки CAA File или SysFile (см. документ CODESYS V3.5. Архивация).

    6. Перезагрузите контроллер, чтобы изменения в файле /etc/config/uhttpd вступили в силу.
    Если вы подключены к контроллеру по SSH - то вместо этого можно выполнить команду reload_config

    7. Для тестирования введите в браузере строку

    Код:
    http://<ip вашего контроллера>:8081/test.csv
    или

    Код:
    https://<ip вашего контроллера>:444/test.csv
    Во втором случае может возникнуть сообщение с текстом типа "Предупреждение! Вероятная угроза безопасности".
    Это связано с тем, что по умолчанию в контроллере используются самоподписанные сертификаты, которые не вызывают доверия у браузера.
    Потребуется подтвердить загрузку файла ("Принять риск и продолжить").
    Вы можете использовать собственные сертификаты (см. параметры cert и key в конфиг-файле).

    Система верхнего уровня должна отправить HTTP-запрос с методом GET (при необходимости предварительно приняв сертификат) для загрузки этого файла.

  10. #160
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию OTHER#18. СПК210 раз в час экран промаргивает на одну секунду

    Вопрос: мы используем СПК210 с прошивкой 3.7.0228.1046. Раз в час экран гаснет на одну-две секунды, после чего включается обратно. С чем это связано?

    Ответ: если в течение длительного времени на дисплее отображается один и тот же экран визуализации - то может возникнуть остаточное изображение (ореол), которое "отпечатается" и будет сохраняться при переходе на другие экраны.
    Это особенность LCD-дисплеев.
    Для редуцирования этой проблемы начиная с версии прошивки 3.7.0228.1046 реализован механизм автообновления экрана - вы наблюдаете последствия его работы.

    Настройки расположены в проекте CODESYS в узле Screen.
    Алгоритм работы: если Enable screen refresh = TRUE, то с интервалом, определяемым параметром On mode refresh period, Dim mode refresh period или Off mode refresh period (в зависимости от режима), дисплей заливается черным (0xFFFFFF) цветом на интервал времени T1, а затем белым (0x000000) цветом на интервал времени T2.

    По умолчанию автоообновление включено; для нормального режима работы (On mode) его период составляет 3600 секунд (час), а для режимов "Притушено" и "Погашено" - 600 секунд (10 минут)

    Autorefresh.png

Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 6141516

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 11:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •