Страница 159 из 164 ПерваяПервая ... 59109149157158159160161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 1871

Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JIexa21 Посмотреть сообщение
    Пробовал разные комбинации галочек параллельного опроса - не влияет никак. Да и вроде это не совсем то что нужно.
    Вообще MasterSCADA может работать подобным образом? С одним IP, но разными модбас адресами?
    Делается 1 слейв с несколькими портами 502, 503, 504 адрес везде 1 и передавайте куда хотите, берите что надо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.02.2026 в 20:34.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JIexa21 Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Есть куча одинаковых шкафов. Собираю данные в ПЛК110. Надо передать на скаду через Modbus TCP.
    Чтобы не делать кучу переменных подряд, решил сделать в ПЛК110 несколько слейвов с разными адресами Modbus.
    В MasterSCADA добавляю АРМ-ModbusTCP-ModbusTCP Device 1, 2... В устройствах ставлю одинаковый IP, но разные адреса модбас. При запуске "Отказ внешних модулей УСО" и видится только первый девайс с адресом 1. Второй уже не видит...
    Когда делал подобное на C# - все работало.
    Пробовал разные комбинации галочек параллельного опроса - не влияет никак. Да и вроде это не совсем то что нужно.
    Вообще MasterSCADA может работать подобным образом? С одним IP, но разными модбас адресами?
    Странно, у меня работает. Правда слейвом является МКОН (один IP, разные MB адреса), думаю надо Modbus Tools проверить читается или нет.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,516

    По умолчанию

    как вариант можете попробовать не разные адреса, а разные порты (502, 503, 504) для слейвов.

    должна уметь, иначе тогда нафик такая scada ?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    kondor3000 да собственно хотелось знать, кто не может, ПЛК, или MasterScada ? работать в таком режиме?
    Например знаю, что тот же Zabbix может забирать по Modbus с одного порта и по разным ID устройств, но у меня там слейв был не на ПЛК.
    Со 110-м работал на C# через EasyModbus - работало. Значит проблема в скаде...

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    как вариант можете попробовать не разные адреса, а разные порты (502, 503, 504) для слейвов.

    должна уметь, иначе тогда нафик такая scada ?
    С разными портами работает... Спасибо! Но вот мучают сомнения - а не выплывет ли еще что-то в процессе. Хуже будет если вылезет на ПНР.
    Но не понятно почему не работает с одним IP и разными адресами modbus... Явно косяк скады! Разработчики, Ау!!!

    Проверил в эмуляторе Modbus - в нем работает... Не понятно... ((
    Последний раз редактировалось JIexa21; 24.02.2026 в 09:40.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,516

    По умолчанию

    kondor3000 а, что, нельзя сделать на одном порту - 502 но с разными адресами, ID ?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    а, что, нельзя сделать на одном порту - 502 но с разными адресами, ID ?
    Он же написал, не работает, кроме адреса 1.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.02.2026 в 21:49.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,516

    По умолчанию

    kondor3000 да собственно хотелось знать, кто не может, ПЛК, или MasterScada ? работать в таком режиме?
    Например знаю, что тот же Zabbix может забирать по Modbus с одного порта и по разным ID устройств, но у меня там слейв был не на ПЛК.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,516

    По умолчанию

    JIexa21 а что вам непонятно?, при использовании Modbus TCP параметр ID устройства не обязателен, по этому его и не добавили в Scada, типа всегда 0 передает или 1. Но вот попадались устройства, которые без этого параметра по жизни не отвечают. И например в той же RapidScada разработчик добавил это поле для формирования пакетов запросов. Может и в MS4D есть, только где-нибудь закопан в настройках

  9. #9

    По умолчанию

    Может ModbusTCP Device 1 не отключается от ПЛК после опроса. В Скаде можно посмотреть лог опроса и ошибки

  10. #10

    По умолчанию

    Привет, что-то не могу найти, есть ли в MasterSCADA поддержка подключения к OPC UA A&E. (Alarms and Events)?

Страница 159 из 164 ПерваяПервая ... 59109149157158159160161 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •