Страница 149 из 179 ПерваяПервая ... 4999139147148149150151159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,481 по 1,490 из 1785

Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D

  1. #1481
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    kyzzechka MasterOPC ModBus на linux вы не поставите, он Windows. Вам придется пользоваться драйвером Modbus в комплекте с MS4D

  2. #1482

    По умолчанию

    По теме раздельной работы пользователей хочу подвести итог, возможно кому-то будет полезно:
    Свойство "Место исполнения" - это как раз та "галочка", о которой я говорил (включить выполнение на клиентах по отдельности).
    ФБ GetCurrentUsername может вызываться не только в дереве объектов (иных примеров я не находил), но и в программах.
    Программа, место исполнения которой указано "в основной задаче узла" и которая вызывается кнопкой с экрана или любыми другими действиями, будет как раз работать "одна на всех" - то есть изменения будут отображаться для всех клиентов.
    Если мы ставим место исполнения "в задаче экрана", то программа будет вызываться только у клиента, который её вызвал (нажатием кнопки и тд), и оказывается, что вставлять её в объект, где этот экран находится - необязательно.
    Такая программа может исполняться периодически, что как раз помогает реализовать мою тему с меню, а также с корректным получением имени пользователя при квитировании записей простоев.

    Пример:
    Есть экран с иконками меню. Создаем программу ST, место исполнения "в задаче экрана", входы: "наведениеИконка", "наведениеМеню", выход: "видимостьМеню". В настройках иконки мы указываем событие "Захват мыши", там добавляем действие "Установить параметр". Источник - TRUE, а приемником будет входная переменная программы "наведениеИконка". Далее добавляем событие "Покидание мыши" - "Установить параметр". Источник FALSE, приемник "наведениеИконка". Тоже самое проделываем с контейнером окна, в который вставлено окно меню, только переменная будет "наведениеМеню".
    Видимости контейнера назначается выходная переменная "видимостьМеню", она равна "наведениеИконка" ИЛИ "наведениеМеню". Изначально думал, что будет пропадать при переводе с иконок на контейнер, но если на схеме их поставить вплотную - то все работает корректно.
    Теперь меню работает как и должно - на разных клиентах то отображение, которое им нужно, а не общее на всех.
    Проблема: при клике на один из пунктов меню, который открывает другой экран и возвращению обратно в главное меню, оказывается, что меню не закрывается, то есть "Покидание мыши" не работает. Чтобы пофиксить - нужно добавить к обоим элементам (иконки, контейнер меню) событие "Потеря фокуса" - источник FALSE, приемник - та переменная, которая отвечает за видимость. Всё отлично работает.

    По пользователям - в этой же программе добавил вызов ФБ GetCurrentUsername, условие - ЕСЛИ переменная ТО вызов, добавил кнопку на экране, и назначил на клик мыши "Выдать импульс", приемник - переменная для вызова.
    На экран добавил текст, туда передаю значение, полученное из ФБ GetCurrentUsername при вызове.
    Открываем скаду на двух экранах, логиниться можно под одним пользователем, можно под разными.
    Жмем кнопку на одном экране - на нём же поялвяется имя пользователя, а на втором экране пусто.
    Жмем кнопку на втором - также появляется имя пользователя, равное тому, с которого была авторизация, а на первом экране значение не меняется.

    В документации вызов GetCurrentUsername делается через события, а результат уже передается куда нужно, но у меня были какие то проблемы с ним. Возможно теперь, понимая подход, всё получится сделать и через события.

  3. #1483

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    kyzzechka MasterOPC ModBus на linux вы не поставите, он Windows.
    На самом деле, с недавних пор разработчики добавили поддержку linux-систем, что заявлено в т.ч. на сайте:
    https://masteropc.ru/#!/tab/272549184-5
    Сами не пробовали, и не факт что работает без косяков, но есть такая опция.
    Последний раз редактировалось Larrrik; 09.09.2024 в 10:28.

  4. #1484
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Larrrik если это OPC DA то его работа предполагается только в Wine. Даже так, что и Wine может не помочь...

    из справки
    Ограничения Linux версии по сравнению с Windows версией:

    •Отсутствует OPC DA и OPC HDA - данные технологии базируются на DCOM, которая не является кроссплатформенной. Аналогично не поддерживаются плагины OPC DA и OPC HDA клиента.
    Последний раз редактировалось melky; 09.09.2024 в 10:37.

  5. #1485

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Larrrik если это OPC DA
    А в исходном вопросе было что-то про DA?
    DA понятно, неотделим от Windows, но на то в MasterOPC и присутствует UA )

  6. #1486

    По умолчанию

    1)Есть возможность в журнале действий пользователя как то назначить ввод комментария при изменении числового значения?
    2)Возможно ли назначить обязательный ввод комментария при квитировании аварии (чтобы без комментария авария не квитировалась)?

  7. #1487

    По умолчанию

    Проблема.png

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, пытаюсь создать отчет в MasterSCADA4D по обучающему ролику - в настройках архива данных при указании в меню "Формирование значений" - "Периодический", происходит бесконечное построение отчета, после чего (спустя минуты 2) SCADA просто отрубает АРМ и выдает ошибку. В случае если в меню указывать Формирование по "Изменению", то формируется просто пустой отчет. То есть архивные параметры вообще никак не хотят поступать в отчет Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста решение?

  8. #1488

    По умолчанию

    Добрый день!
    Также делюсь результатами по работе с ФБ SqlRequestWithResult.
    Чтобы всё работало - надо внимательно читать инструкцию (почему-то для меня не очевидно с первого прочтения, о чем там написано): сперва добавить ФБ в библиотеку, и в наследнике нужно выделить выход Result, а в панели свойств указать тип значения на массив структур, которые соответствуют результатам запроса. Вот тип значения я не менял изначально, от этого и была ошибка "Type of Result is not ARRAY". После исправления ФБ работает, есть возможность сократить кучу отдельных запросов в протоколе.

  9. #1489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Asgardian Посмотреть сообщение
    1)Есть возможность в журнале действий пользователя как то назначить ввод комментария при изменении числового значения?
    2)Возможно ли назначить обязательный ввод комментария при квитировании аварии (чтобы без комментария авария не квитировалась)?
    Я много провозился со встроенным журналом, не видел там таких функций, мой выход из ситуации - это писать свои решения, которые подходят по задаче, функционал позволяет.

  10. #1490

    По умолчанию

    Здравствуйте! Создали проект на MS4D c протоколом ModBus TCP, передача через последовательный порт COM1 на Windows. подскажите, при переносе проекта на Linux, где и как отследить, какой будет порт для передачи (аналогичный com 1 на Windows)?

Страница 149 из 179 ПерваяПервая ... 4999139147148149150151159 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •