Страница 135 из 478 ПерваяПервая ... 3585125133134135136137145185235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Контроллер насосной станции

    Добрый вечер прошу помочь с программой контроллера насосной станции на ПР 110.Алгоритм работы входы I1-пуск,I2-реле потока разомкнуты,I3-реле давления замкнут.Выходы Q1 насос Q2 авария выключены.Замыкание I1 насос включен если через 30 сек не замкнется I2(нет потока) насос остановка ,авария включен, сброс авария размыканием I1-пуск.В рабочем режиме насос управляется вкл,выкл входа I2.Вход I3 реле давления от 0 до 2 бар замкнут, свыше 2 бар разомкнут при падении давления до 2 бар темпом ниже чувствительности реле потока, I3 замыкается включается насос, далее управление (включение,выключение)от входа I2.Заранее благодарю с уважением vmaster.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Что значит "темпом ниже" ,какие должны быть задержки на отключение ,включение по сигналу с реле давления .
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Ответа не дождался .Вот Вам схема контроллера насосной станции ,если правильно понял задание.
    Пошел смотреть "спокойной ночи"
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4

    По умолчанию

    Темпом ниже означает что падение давления не создает потока достаточного для срабатывания реле ( утечки из магистрали за счет неплотностей в стыках трубы и.т.д. при отсутствии разбора воды) с реле давления поступает сигнал только на включение насоса выключает насос реле потока при прекращении тока воды задержка на выключение 30 секунд.Реле давления предотвращает падение давления в магистрали до 0 в случае когда постепенное падение давления в магистрали с течением времени при отсутствии разбора воды(из-за утечек)недостаточно для срабатывания реле потока.Извините за задержку, отвлекся по хозяйству.Завтра размещу более подробный алгоритм работы контроллера.
    Последний раз редактировалось vmaster; 10.01.2012 в 22:07.

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Каков гистерезис реле протока и реле давления ?.-Это наверное не менее важно знать ,чем "темп".
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6

    По умолчанию

    Гистерезис реле потока 0.4 куб.м.\час-6.0 куб.м.\час тоесть при расходе ниже 0.4 не срабатывает, насос не запускает.Поэтому добавлено реле давления гистерезис 2.0-4.5 бар чтобы не допустить паления давления в магистрали до 0. При 2 бар реле включается запускает насос,при возникновении расхода воды насос включает и отключает реле потока.Прикрепил рисунок с диаграммой работы контроллера.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось vmaster; 11.01.2012 в 20:03.

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    значит реле потока- при включении давление меньше 0,4 замкнуто насос включаем,давление достигает 6атм -выключается и включится(замкнется) только при давлении 0,4атм.Или реле потока работает по другому? у реле потока нет гистерезиса ,а есть регулирование уровня срабатывания ,чувствительности ,для исключения сухого хода насоса.
    Реле давления -при давлении 0 -замкнуто ,давление растет ,выключится (разомкнется) при 4,5 атм ,а замкнется при давлении меньше 2,0атм.???Так .В каком диапазоне система должна поддерживать давление?2-4,5?
    Последний раз редактировалось rovki; 11.01.2012 в 20:42.
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8

    По умолчанию

    реле давления описано верно реле потока имеет регулировку уровня срабатывания нижний порог расход воды 0.4 КУБ.М.\ЧАС.Так как работой насоса управляет реле потока верх.предел давления столько сколько выдаст насос(закрыли кран,поток прекратился насос выключился) нижний предел 2 бар контролирует реле давления нужно для запуска насоса в случае когда чувствительности реле потока не достаточно(при медленном снижении давления в магистрали поток слабый реле потока не срабатывает) при включении насоса поток станов.достаточным для вкл.реле потока и далее насос управляется реле потока.размыкание контактов реле давления при достижении верхнего значеня на работу насоса не влияет,он выключ. при прекращении потока и размыкании контактов реле потока(магистраль наполнена расхода нет).Если при включении насоса от реле давления при падении давления в магистрали до 2 бар в течении 30 сек контакты реле потока не замкнутся насос выкл. включается выход авария. Защита от сухого хода.
    Последний раз редактировалось vmaster; 11.01.2012 в 22:12. Причина: ДОПОЛНЕНИЕ

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    А если насос выключен ,по причине нет разбора -реле протока разомкнуто,а реле давление включено(замкнуто),например давление не превысило 4,5атм ,когда прекратился разбор ,то кто включит насос?
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Тогда Вот еще вариант насосной станции с датчиком протока и реле давления ,проверьте .В ситуации ,описанной выше ,насос включается по включению реле протока, через таймер.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 11.01.2012 в 23:22.