Доброго времени коллеги) Прошу помощи в очередной раз) Элемент "Текстовое Поле " как бы так сделать вывод чтоб был текст типа: " Т=" и далее значение какой нето переменной .....помучался но два идентификатора %s и %f,подскажите как быть?
Можно совмещать статический текст и спецификаторы: Т=%f
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | личка на форуме - не подходит
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | личка на форуме - не подходит
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
неправильно значит делаю. у меня эта кнопка Старт, но ей не присваивается 0, пока сам не нажму. Сейчас буду думать.
Здравствуйте
Не получается получить доступ к визуализации ПЛК, и в локальной сети и при подключении через usb. Есть доступ к веб-конфигуратору, на ПЛК порт 8080 открыт, программа загружена и запущена, в онлайн режиме в codeys визуализация отображается, а в браузере "Попытка соединения не удалась"Screenshot_6.pngScreenshot_1.png. Не первый раз возникает, в прошлый раз решилось перезагрузкой ПЛК, но как в целом можно решить проблему?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | личка на форуме - не подходит
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Удалось кое-что выяснить по поводу ошибки. Возможно проблема в OPC UA или взаимодействие компонентов OPC UA с компонентами журнала событий. Постепенно удаляя из проекта нововведения, после того как я удалил символьную конфигурацию (СК) всё заработало. Потом добавил СК в уже отлаженный рабочий проект, ошибка повторилась, потом создал проект содержащий только журнал событий и СК ошибка вновь повторилась причем на разных контроллерах 210, разных модификаций.
Характер и условия появления ошибки-исключения (предположительные):
Добавленная символьная конфигурация, выбираете несколько переменных для передачи и добавлен журнал событий(это не точно), в межсетевом экране ПЛК стоит галочка напротив правила Allow-CODESYS-OPCUA. Загружаете проект, создаёте загрузочное приложение. Открываете визуализацию в браузере и обычно я оставлял на ночь, то есть условно в 18:00 я загрузил проект и примерно в промежутке 3:00 -5:00 утра возникнет исключение: "runtime received SIGABRT - system may be in an inconsistent state". Утром вы придёте у вас останется доступ к веб-конфигуратору ПЛК, программа будет работать в рабочем режиме, но доступа к визуализации больше не будет. Иногда будет отображается один из экранов визуализации в уменьшенном виде, но ничего в нем сделать нельзя. Прилагаю ссылку на скачивание архива проекта.
https://dropmefiles.com/yyPTF