Страница 130 из 149 ПерваяПервая ... 3080120128129130131132140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 1642

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    По-моему, в современных версиях CODESYS (например, 3.5.17.30) поведение следующее:
    - при старте в дереве проекта рядом со слэйвом отображается желтый треугольник, состояние = не запущено
    - при получении первого корректного запроса от мастера индикатор меняется на зеленый круг, состояние = запущено

    И после этого индикатор сохраняет зеленый цвет даже при отсутствии запросов от мастера (потому что с точки зрения слэйва, отсутствие запросов от мастера - это нормальная ситуация).

    В вашем случае, на мой взгляд, проще всего отказаться от слэйва в дереве проекта и поднять его через библиотеку OwenCommunication - в этом случае вы получите нужную вам диагностику.
    Интересующий меня функционал реализовал через OwenCommunication. Столкнулся с проблемой: записываю через OwenCloud переменную типа BOOL в бит регистра slave’а и сохраняю её в программе в RETAIN-переменную. После перезагрузки СПК110 переменная сбрасывается на 0. Это нормальное поведение? Какие существуют способы сохранить значение переменной после перезагрузки?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день. А как читать ПЛК200 сетевые переменные из ПР103, находящиеся в одной локалке?

    З.Ы. Поковырялся, вроде их сконнектил - а где можно посмотреть текущее значение сетевых переменных в 103?Снимок экрана (1).png

    З.Ы.Ы. Возможно, есть инструкция, как коннектить ПЛК с ПР?
    Последний раз редактировалось TaPX; 02.12.2024 в 15:35.

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Добрый день.

    З.Ы. Поковырялся, вроде их сконнектил - а где можно посмотреть текущее значение сетевых переменных в 103
    В CODESYS - на вкладке Соотнесение входов-выходов (ее видно на вашем скриншоте).
    В OwenLogic - в режиме онлайн-отладки, если эти переменные вынесены на холст (см. руководство по OwenLogic).

    З.Ы.Ы. Возможно, есть инструкция, как коннектить ПЛК с ПР?
    Здесь для СПК и Modbus RTU - но существенной разницы с вашим вариантом нет:
    https://rutube.ru/video/49f084888978...041a11f182145/

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.



    В CODESYS - на вкладке Соотнесение входов-выходов (ее видно на вашем скриншоте).
    В OwenLogic - в режиме онлайн-отладки, если эти переменные вынесены на холст (см. руководство по OwenLogic).



    Здесь для СПК и Modbus RTU - но существенной разницы с вашим вариантом нет:
    https://rutube.ru/video/49f084888978...041a11f182145/
    а подскажите по скриншоту, я адреса переменных сто-третьей правильно указал?

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    а подскажите по скриншоту, я адреса переменных сто-третьей правильно указал?
    Я не вижу скриншота из OwenLogic - но вообще похоже на правду (адреса регистров в слэйве для ПР103 действительно начинаются с 16384).
    Можно было бы считать их и одним запросом (ReafOffset = 16384, ReadLength = 2).

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день. СПК110 и ПМ210. Записываю переменную типа REAL в регистры 9 и 10 и эту же переменную записываю в регистры 11 и 12:
    2.jpg

    В OwenCloud считываю:
    1.jpg

    В итоге из регистров 9 и 10 считывается верное значение, а из 11 и 12 считывается 0. Неправильно задаю адрес регистра?

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rybakov-ks Посмотреть сообщение
    Добрый день. СПК110 и ПМ210. Записываю переменную типа REAL в регистры 9 и 10 и эту же переменную записываю в регистры 11 и 12:
    2.jpg

    В OwenCloud считываю:
    1.jpg

    В итоге из регистров 9 и 10 считывается верное значение, а из 11 и 12 считывается 0. Неправильно задаю адрес регистра?
    Добрый день.
    В облаке адреса регистров задаются в HEX.

    Т.е. для 9 в облаке надо написать 9, а для 11 - уже B (0xB = 11 в DEC).

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В облаке адреса регистров задаются в HEX.

    Т.е. для 9 в облаке надо написать 9, а для 11 - уже B (0xB = 11 в DEC).
    Понятно. Спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    Всех приветствую, коллеги!
    Есть задача: Опрашивать SCADA системой SmartICS контроллер ПЛК210 по OPC UA.
    Есть проблема: Получается опросить не более 100 тэгов. При попытке добавить к опросу 100+1 перестают опрашиваться все. А опрашивать нужно порядка 300 тэгов.
    Что пробовал: Опрашивать ПЛК через Multiprotocol MasterOPC (Инсат) и UaExpert (Шнайдер). Multiprotocol Тоже самое - 100 тэгов, если 101, то у всех качество BAD. Но, в Multiprotocol можно создать ещё одно подключение (устройство) с такими же настройками и ещё 100 сигналов можно опрашивать. Т.е. получается на одно OPC UA устройство только 100 тэгов... UaExpert же видит все тэги сразу без каких либо проблем.
    Возможно кто-то сталкивался с подобным поведением? В чём проблема? Как решали?
    P.S. в SmartICS можно создать только одно подключение к одному OPC UA серверу.

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Елисей Посмотреть сообщение
    Всех приветствую, коллеги!
    Есть задача: Опрашивать SCADA системой SmartICS контроллер ПЛК210 по OPC UA.
    Есть проблема: Получается опросить не более 100 тэгов. При попытке добавить к опросу 100+1 перестают опрашиваться все. А опрашивать нужно порядка 300 тэгов.
    Что пробовал: Опрашивать ПЛК через Multiprotocol MasterOPC (Инсат) и UaExpert (Шнайдер). Multiprotocol Тоже самое - 100 тэгов, если 101, то у всех качество BAD. Но, в Multiprotocol можно создать ещё одно подключение (устройство) с такими же настройками и ещё 100 сигналов можно опрашивать. Т.е. получается на одно OPC UA устройство только 100 тэгов... UaExpert же видит все тэги сразу без каких либо проблем.
    Возможно кто-то сталкивался с подобным поведением? В чём проблема? Как решали?
    P.S. в SmartICS можно создать только одно подключение к одному OPC UA серверу.
    Добрый день.
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной через телеграм (в подписи) - посмотрим, что у вас происходит.

Страница 130 из 149 ПерваяПервая ... 3080120128129130131132140 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •