Чтобы были результаты необходимо активизировать выходы например так Активизируйте выход.jpg
или сделайте временно переменные энергонезависимыми и пометьте что это временно в примечании .
Это всегда не понятно когда первый раз симулируете .
Чтобы были результаты необходимо активизировать выходы например так Активизируйте выход.jpg
или сделайте временно переменные энергонезависимыми и пометьте что это временно в примечании .
Это всегда не понятно когда первый раз симулируете .
Последний раз редактировалось Алексеев; 10.03.2020 в 09:02.
Я понял,спасибо за ответ! Проблема с INT16.jpg
Последний раз редактировалось Андрей Чуб; 10.03.2020 в 13:49.
выходит что так, эх тепер надо отыскивать посты где я считал что достаточно бит поднять в старшем разряде![]()
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Обновил группу макросов Ptxxx, xxxPt, Nixxx, теперь во всех добавлено ограничение на уровне 4000 для исключения эффекта переполнения при обрыве датчика.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Добрый день! Возникла проблема. Макрос CONV 4...20 на компе отрабатывает ошибки по низкому и по высокому уровню входного сигнала. При загрузке в ПР200 ошибка только при низком уровне. Имитирую КЗ датчика - 22ma с генератора даю, а ошибки нет. Может руки кривые. Подскажите.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
при 22 mA не срабатывает реле Q8, не светится светодиод F2, не появляется экран "авария датчика", при токе меньше 3,2 mA всё срабатывает.
И всетаки что-то не так с макросом 100П. После обрыва датчика и последующем восстановлении начинает появляться и исчезать ошибка на соответствующем выходе выходе макроса. Температура на выходе при этом 0.