Время ответа мало (20 мс) - на скорости 9600 устройство может не успеть ответить. Повысьте до 1000 мс.
Также нужно помнить, что после смены сетевых настроек в устройстве его нужно перезагрузить (выключить и включить снова).
Спасибо.
Приложите конфигурацию OPC сервера.
Спасибо.
Это уже мои сегодняшние эксперименты. До это стояла скорость 9600 и в приборе, и в диспетчере, и в ОПСе. Сейчас сменил на 115200 везде. Ошибка не в этом. И еще один нюанс. Прибор 2005 г.в. может он только по Овен протоколу работает?
А в настройках устройства присутствует режим Modbus?
Вам лучше уточнить этот вопрос в техподдержке ОВЕН.
Спасибо.
Короче разобрался. Извиняюсь за то, что отнял у Вас время. Нету в нем Модбаса. Подключил 210-й 2013г.в. заработал сразу без проблем.
Добрый день!
Подскажите такой вопрос - имеется сервер ОРС на 500 точек, установлен на компьютере, где расположена основная мастерскада - с обменом и работой все отлично.
Теперь возникла необходимость подключить к данному ОРС серверу еще один клиент мастерскады, но на другом компьютере. Связь по сети имеется, но при выборе ОРС сервера в новой мастерскаде пишет, что отказано в доступе.
Как можно решить это проблему, и подключить к серверу еще один клиент мастерскады?
Для работы с удаленным OPC нужно настраивать DCOM. Инструкция по настройке идет в комплекте с MasterSCADA (Пуск->MasterSCADA->Документация). Она проверялась на только что установленных ОС.
Спасибо.