Страница 13 из 111 ПерваяПервая ... 311121314152363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 1123

Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Post

    Цитата Сообщение от DENIS_NAUM Посмотреть сообщение
    АС4 висит на СОМ3 скорость 9600. Адрес прибора 1.
    А у вас в конфигурации скорость стоит 115200 (см. приложение).
    Скорость нужно задавать не в "Диспетчер устройств" а у приложения - то есть в данном случае у ОРС сервера.
    Изображения Изображения
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Время ответа мало (20 мс) - на скорости 9600 устройство может не успеть ответить. Повысьте до 1000 мс.
    Также нужно помнить, что после смены сетевых настроек в устройстве его нужно перезагрузить (выключить и включить снова).
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Повысьте до 1000 мс.
    Повысил. Результат тот же.
    345.jpg
    Вот настройки COM3
    456.jpg

    P.S.: Версия прибора 20-я.

  4. #4

    По умолчанию

    Приложите конфигурацию OPC сервера.
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Приложите конфигурацию OPC сервера.
    Вроде прикрепил.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 4240.zip (3.9 Кб, Просмотров: 8)

  6. #6

    По умолчанию

    Это уже мои сегодняшние эксперименты. До это стояла скорость 9600 и в приборе, и в диспетчере, и в ОПСе. Сейчас сменил на 115200 везде. Ошибка не в этом. И еще один нюанс. Прибор 2005 г.в. может он только по Овен протоколу работает?

  7. #7

    По умолчанию

    А в настройках устройства присутствует режим Modbus?
    Вам лучше уточнить этот вопрос в техподдержке ОВЕН.
    Спасибо.

  8. #8

    По умолчанию

    Короче разобрался. Извиняюсь за то, что отнял у Вас время. Нету в нем Модбаса. Подключил 210-й 2013г.в. заработал сразу без проблем.

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день!

    Подскажите такой вопрос - имеется сервер ОРС на 500 точек, установлен на компьютере, где расположена основная мастерскада - с обменом и работой все отлично.
    Теперь возникла необходимость подключить к данному ОРС серверу еще один клиент мастерскады, но на другом компьютере. Связь по сети имеется, но при выборе ОРС сервера в новой мастерскаде пишет, что отказано в доступе.
    Как можно решить это проблему, и подключить к серверу еще один клиент мастерскады?

  10. #10

    По умолчанию

    Для работы с удаленным OPC нужно настраивать DCOM. Инструкция по настройке идет в комплекте с MasterSCADA (Пуск->MasterSCADA->Документация). Она проверялась на только что установленных ОС.
    Спасибо.