Страница 128 из 467 ПерваяПервая ... 2878118126127128129130138178228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 5276

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Модем он где-то там, далеко я только отдаю слаботочникам сигналы о состоянии и принимаю команды, а они уже там шаманят на верхних уровнях

  2. #2
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Подскажите как сделать ввод временных параметров с запятой. Может как то так:
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 31.05.2016 в 05:16.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Чем вас не устраивает простой вариант - Уставка таймера.PNG. На входе - время в секундах с тремя знаками после запятой. В таймер пишутся миллисекунды.
    Последний раз редактировалось Woolfy; 31.05.2016 в 07:14.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Чем вас не устраивает простой вариант - Уставка таймера.PNG. На входе - время в секундах с тремя знаками после запятой. В таймер пишутся миллисекунды.
    А ФБ fADD зачем?

  5. #5
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    А ФБ fADD зачем?
    Задаёт смещение по классической формуле у=ах+в. Укладываете аналоговое значение в свои хотелки.

  6. #6

    По умолчанию

    ПР200: Возник вопрос по работе RS-485 в режиме Slave. Зависит ли время отклика от времени цикла? Замечено например, что при времени цикла 4мс связь была хорошей, но когда время цикла стало 14мс, связь стала неустойчивой. При этом у мастера ожидание отклика было 3мс. Когда сделал ожидание 15мс - опять связь нормальная. Получается что период ожидания отклика должен зависеть от времени цикла у абонента? Тогда об этом нужно хотя бы объявлять. Пожалуйста, проясните этот вопрос. У других производителей такой зависимости нет, отклик отдается сразу.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Кто ни будь знает в ПР200 по RS485 портам переменные энергонезависимые или нет?

  8. #8

    По умолчанию

    Кто ни будь знает в ПР200 по RS485 портам переменные энергонезависимые или нет?
    выходную сетевую переменную если привязать к энергонезависимой переменной , то получится

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Да без привязки ,сетевые переменные энергонезависимые ,имхо .
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Да без привязки ,сетевые переменные энергонезависимые ,имхо .
    Так же как у ПР114?
    И ещё вопрос: УПР200 нельзя оба слота RS485 использовать как слэйв, обязательно один слот должен быть мастером?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 31.05.2016 в 11:54.

Страница 128 из 467 ПерваяПервая ... 2878118126127128129130138178228 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •