вЫКЛЮАТЕЛИ КАК И КНОПКИ ТРЕБУЮТ АНТИДРЕБЕЗГА ,ЕСЛИ РАБОТАТЬ ПО ФРОНТАМ..
вЫКЛЮАТЕЛИ КАК И КНОПКИ ТРЕБУЮТ АНТИДРЕБЕЗГА ,ЕСЛИ РАБОТАТЬ ПО ФРОНТАМ..
Последний раз редактировалось rovki; 08.12.2011 в 16:13.
электронщик до мозга костей и не только
Все провода от выключателей и нагрузки сведены на щит В доме евроремонт выключатели стоят дизайнерские, кнопки такие не найдешь Клиент решил модернизировать управление освещением.Взять ПР110 НЕ ПРОБЛЕМА. При пуске выяснилось что при размыкании блокировки сумеречного выключателя(выключатель 4) и одновременно замкнутых выключателях 1 и 2 нагрузка не включается.Можно ли устранить этот момент.P.S.Выключатель стоит дороже ПР 110.
Последний раз редактировалось vmaster; 08.12.2011 в 19:31.
Если не видно проекта, схемы и нет описания ТЗ, то помочь себе можете только вы сами.
попробуйте составить таблицу истинности для всех входов
входа выхода
123 yz
000 01
010 10
и тд.
а потом напиши простую проверку состояний.
перед входами поставь антидребезг.
а чтобы составить логическую схему - попробуйте диаграмы карно и тд.
так будет при любой комбинации 2-х замкнутых выключателей, не только 1 и 2, но и 2 и 3, 1 и 3...
вам нужно, чтобы при размыкателе 4 свет опять включался ?
может тогда так ? блокировка выключает свет, и при разблокировании вне зависимости от состояния выключателей его включает...
но у меня тогда получилось, что как бы меняются состояния входов для выключателей...
Верно нормально замкнутая блокировка 4 запрещает включение лампы В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ.Допустим маленькие дети нажимали выключатели и 2 из них на момент размыкания блокировки оказались включенными.В этом случае при размыкании блокировки (срабатывании сумеречного выключателя) лампа не включится.Далее лампа может быть включена выключателем и выключится при наступлении светового дня.Следующий цикл опять начинается с размыкания блокировки лампа должна включится.допустим мы выключаем ее выключателем в этот раз ,но с наступлением следующего темного времени суток при размыкании блокировки лампа снова включится.Вот вроде все расписал.
Последний раз редактировалось vmaster; 09.12.2011 в 00:40.
Ну намудрили ,черт голову сломит .Неужели так сложно описать простую задачу ,или вы на ходу ее формулируете.Если я правильно понял ,моя схема вас устраивает?"....В этом случае при размыкании блокировки (срабатывании сумеречного выключателя) лампа не включится.Далее лампа может быть выключена выключателем...."-как это понимать -лампа не включена и далее может быть выключена.??
Последний раз редактировалось rovki; 08.12.2011 в 21:47.
электронщик до мозга костей и не только
vmaster, так попробуйте вариант, с которым я похимичил, может это то, что вам нужно...
правда может тоже неправильно понял и надо NOT все же было оставить на 4-м входе
rovki, ну если я правильно понял, то В1,В2,В3 за счет логики работы реле вместо режима работы простого выключателя симулируется их работа как переключателей... только вне зависимости от состояния выхода схемы выключателей при разблокировки сумеречного все равно должен зажеться свет.... только я не понял какое состоянии в темное время суток у В4 а какое в светлое и когда надо блокировать...![]()
Последний раз редактировалось melky; 08.12.2011 в 21:53.
Ну намудрили ,черт голову сломит .Неужели так сложно описать простую задачу ,или вы на ходу ее формулируете.Если я правильно понял ,моя схема вас устраивает? С вашей схемой лампа не загорается если на момент размыкания блокировки два любых выключателя окажутся включенными а в остальном все нормально , попробую второй вариант.
Так не было такого задания .если хотите изменить задание ,то подумав ,опишите новые требования и будет вам новая схема(последняя) за 5 минут.Только постарайтесь так написать ,что бы я пол часа не тратил времени на анализ хода ваших мыслей, или делайте сами по образцу и подобию![]()
Последний раз редактировалось rovki; 08.12.2011 в 21:58.
электронщик до мозга костей и не только