    По умолчанию АВР 2 ввода 2 нагрузки....

    .... + межсекционник на мотор редукторах Schneider

    Вот, наваял, но так как я в схемотехнике самоучка, то схема может не очень оптимизирована, может что подправите.

    I1 и I5 входа от реле контроля и чередования фаз двух вводов
    I7 и I8 входа контроля состояния QF1 и QF2 (Автоматические выключатели на вводах, срабатывание по КЗ, перегрузки, использование SDE)

    Q1 - запуск 1-ого ввода
    Q2 - запуск 2-ого ввода
    Q3 - запуск QF3 - межсекционник
    Q4 - сигнализация ошибки по сработке линии по КЗ, перегрузке (необязателен)

    Алгоритм, при проверке 1-ого (или 2-ого) ввода через задержку запуск QF3, при запуске следующего ввода, отключение QF3 и запуск основного ввода

    При КЗ, перегрузке отключение ввода и блокирование срабатывания межсекционника.

    Схему АВР выложу чуть позже, когда дорисую.
    Интересуют ошибки и оптимизация программы работы.
    с чем столкнулся:
    1. если перед TON стоит логика при включении ПР должен произойти запуск Q3, а по условию не должно быть так, пока не включится Q1 или Q2
    2. при отключении Q1 и Q2 не должно происходить запуска Q3

    из-за этого навертел там FTRIG c SR и обвязкой.
    Вложения Вложения

  2. #1172
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,763

    По умолчанию

    Да, хотел еще уточнить, возможно ли ПР110 (220 В) использовать каким то образом в схеме, если данная схема являет собой банальный потенциометр ?
    то есть надо выпаять его из устройства и вместо него воткнуть цепи управления ПР... или это вариант только для ПР, у которых транзисторные выходы ?

  3. #1173
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,127

    По умолчанию

    Мудрено пишите ,без бутылки не понять .Что нужно то ,другими словами попробуйте сформулировать .
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #1174
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,763

    По умолчанию

    в устройстве установлен переменный резистор (сопротивление) - его нужно выпаять и внедрить вместо него другое - управляемое программно...

    насколько понимаю, этого можно достичь только на ПР с транзисторными выходами, если оно умеет менять уровень выхода от 0 до 12 В...

    а вот можно ли это при помощи реле с релейными выходами + что-нить дополнительное ?

  5. #1175
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,127

    По умолчанию

    При помощи релейных выходов можно задавать напряжение ,подключив к ним сетку R-2R И подав на них напряжение получим ЦАП .Количество уровней будет N в квадрате ,где N- количество двоичных разрядов.Кроме того нужно указывать как стоит переменный резистор ,в какой цепи ,для какой цели .
    Подобные (общие вопросы) лучше задавать в ветке "экспресс вопрос-ответ"
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #1176

    По умолчанию Вариант автодолива в бассейне

    Автодолив в скиммерном бассейне с одним датчиком уровня поплавкового типа (аналог OSF SNR-1609, без ограничения максимального времени работы)
    Вложения Вложения

  7. #1177
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,127

    По умолчанию

    А можно и так
    или с макросом -таймер задержки включения и выключения,время задается в мили секундах.А аналог стоит 17тыс.рублей с электромагнитным клапаном правда .
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 02.12.2011 в 18:55.
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #1178
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,127

    По умолчанию

    Еще вариант автодолива бассейна с ограничением максимального времени работы и дополнительными режимами работы -слив,наполнение.
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #1179

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Еще вариант автодолива бассейна с ограничением максимального времени работы и дополнительными режимами работы -слив,наполнение.
    Какая версия программы? 34-я почему-то не открывает.

  10. #1180
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,127
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 118 из 498 ПерваяПервая ... 1868108116117118119120128168218 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •