Страница 117 из 465 ПерваяПервая ... 1767107115116117118119127167217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 5258

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте. Возможно ли напрямую соединить по RS-485 ПР-200 в режиме Master и ТРМ202 или нужен адаптер RS-485 OWEN? Протокол MODBUS RTU.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    возможно, у ПР200 аж два порта RS-485, а вот что такое адаптер ОВЕН не совсем ясно, на Вашем устройстве есть USB-порт(не для программирования)?
    Спасибо. У меня один порт. Просто в описании ПР200 в разделе связи по MODBUS. присутствует какой-то адаптер ОВЕН, где перемычками меняется Master-Slave. Кажется разобрался. ПР-ИП485 интерфейсная плата, встроенная в ПР. На ней еще надо перемычки переставлять. Я просто описал через OWEN LOGIC интерфейс RS-485 как Master. А этого недостаточно.

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Можно ,если в трм есть RS485 /
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Можно ,если в трм есть RS485 /
    Большое Спасибо!

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,994

    По умолчанию

    В ТРМ202 есть RS485 интерфейс с нужным протоколом http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...rm202/opisanie

  6. #6

    По умолчанию

    Мастера. Если можно, пример записи сетевой переменной через MODBUS RTU по событию (любому, например переднему фронту). Хочу поменять уставку в ТРМ. Переменная float, Master - ПР200. Slave- ТРМ202. Заранее благодарен.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jerylee Посмотреть сообщение
    Мастера. Если можно, пример записи сетевой переменной через MODBUS RTU по событию (любому, например переднему фронту). Хочу поменять уставку в ТРМ. Переменная float, Master - ПР200. Slave- ТРМ202. Заранее благодарен.
    А что, в нём можно уставку менять? В РЭ не нашёл этого:
    ТРМ202.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.04.2016 в 12:24.

  8. #8

    По умолчанию

    Я подсоединял ТРМ к компу и смотрел/менял уставку в SCADA через ОРС сервер без проблем. И даже не в режиме управления регулятором по сети. Так что это возможно. В данном случае MASTER будет ПР200.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jerylee Посмотреть сообщение
    Я подсоединял ТРМ к компу и смотрел/менял уставку в SCADA через ОРС сервер без проблем. И даже не в режиме управления регулятором по сети. Так что это возможно. В данном случае MASTER будет ПР200.
    И что у Вас на приборе уставка менялась? Если работает, то пользуйтесь, хотя согласно РЭ это невозможно:
    ТРМ202.PNG

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    И что у Вас на приборе уставка менялась? Если работает, то пользуйтесь, хотя согласно РЭ это невозможно:
    ТРМ202.PNG
    Работает без проблем. Только мне нужно управление не со SCADA, а с ПР200.