Страница 1144 из 1147 ПерваяПервая ... 14464410441094113411421143114411451146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,431 по 11,440 из 11465

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #11431

    По умолчанию

    vsa Отвечаю, как понял можно загрузить DEAFULT.PRG и DEFAULT.CHK напрямую в ПЛК, если они скомпилированы прям для этой версии таргета ПЛК.
    Но загружать придётся всё равно через подключение к ПЛК и CodeSys (без исходников) через команду "Записать файл в ПЛК".
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  2. #11432

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    vsa Отвечаю, как понял можно загрузить DEAFULT.PRG и DEFAULT.CHK напрямую в ПЛК, если они скомпилированы прям для этой версии таргета ПЛК.
    Но загружать придётся всё равно через подключение к ПЛК и CodeSys (без исходников) через команду "Записать файл в ПЛК".
    Спасибо, но где-то читал, что этот подход очень рискованный для дальнейшей работы ПЛК. Мне нужно защитить текст программы от любопытных глаз.

  3. #11433
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,768

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vsa Посмотреть сообщение
    .. этот подход очень рискованный защитить текст программы от любопытных глаз.
    Ищи/спрашивай про plc_io и обойдёшься без кодесиса для загрузки вышеуказанных файлов
    Последний раз редактировалось Валенок; 09.04.2025 в 16:23.

  4. #11434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vsa Посмотреть сообщение
    Спасибо, но где-то читал, что этот подход очень рискованный для дальнейшей работы ПЛК. Мне нужно защитить текст программы от любопытных глаз.
    Риска никакого, если потренироваться на простом примере и знать что и как делать.

  5. #11435

    По умолчанию

    Обратил внимание, что в моих проектах при настройке UMD для внешнего модуля МВ110-16ДН параметр Command стоит значение Read holding Registers (0х03). Все работает хорошо. Наверно, это значение было выставлено по умолчанию. Но там же имеется и другой параметр для способа опроса - read input registers (0х04). Подскажите, какой правильнее выбрать параметр? В интернете много разночтения по данным регистрам. Возможно уже кто-то задавал подобный вопрос, но я не знаю, как сделать запрос в данном форуме для поиска ответа.

  6. #11436

    По умолчанию

    vsa Это разные команды протокола Modbus.
    Некоторые устройства поддерживают разные команды, а некоторые - оба варианта.
    То есть, это не так, что "0x04 лучше чем 0x03" - а прям разные.
    Чтобы точно научиться и узнатть на будущее, какие команды поддерживаются - надо найти инструкцию к устройствам.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  7. #11437

    По умолчанию

    Мало того, на некоторых устройствах используя один и тот-же адрес регистра, но различные функции чтения - можно получить разные значения

  8. #11438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vsa Посмотреть сообщение
    Обратил внимание, что в моих проектах при настройке UMD для внешнего модуля МВ110-16ДН параметр Command стоит значение Read holding Registers (0х03). Все работает хорошо. Наверно, это значение было выставлено по умолчанию. Но там же имеется и другой параметр для способа опроса - read input registers (0х04). Подскажите, какой правильнее выбрать параметр? В интернете много разночтения по данным регистрам. Возможно уже кто-то задавал подобный вопрос, но я не знаю, как сделать запрос в данном форуме для поиска ответа.
    Не надо мудрить и ломать голову, открываете руководство и читаете 1 Модуль МВ110-16ДН.jpg скрин для нового модуля МВ110-16ДН H/W 2.0

  9. #11439

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Мало того, на некоторых устройствах используя один и тот-же адрес регистра, но различные функции чтения - можно получить разные значения
    Спасибо, что заострили на этом внимание. Вот с этим я сегодня столкнулся при изучении программирования выпрямителя Flex Kraft. Благо под рукой было несколько web-платформ ИИ. Часа два я пытался получить вразумительный ответ - как мне использовать одинаковые адреса регистров выпрямителя для разного назначения в программе ПЛК110-60 при управлении по Modbus? Вот фрагмент ответа DeepSeek:
    "Для 30006 (Input Register) → FUNCTION=4, ADDR=5.
    Для 40006 (Holding Register) → FUNCTION=3, ADDR=5.
    Не путайте функции (04 vs 03), даже если адрес в CoDeSys одинаковый!"
    У меня в проекте как раз подобная ситуация будет. Мне предстоит через регистр 5 (40006) записывать ток в выпрямитель, а из регистра 5 (30006) читать фактическое значение тока при нагрузке. Теперь мне понятно, как я должен настраивать регистры в UMD выпрямителя.

  10. #11440

    По умолчанию Добрый день,

    я новичок в подключении устройств по протоколу MODBUS. Необходимо получить данные от контроллера Logik33 S. Пробовал подключать к RS 232, RS 485 нет ответа на запросы от Lectusa. Таймауты (300-10000) и межбайтовый интервал (4-20) менял - не помогло. Качество связи показывает хорошее, но ответа по логам нет. Как должен быть настроен Lectus (Master/Slave)? Логи прилогаю.
    Вложения Вложения

Страница 1144 из 1147 ПерваяПервая ... 14464410441094113411421143114411451146 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •