
Сообщение от
vsa
В моем проекте ПЛК110-60 связан через Ethernet с ПК. И заказчик решил отказаться от 2ТРМ1 для регулировки температуры в ваннах и предложил переложить задачу регулировки температуры растворов на ПЛК или ПК. Никогда не сталкивался с аналоговыми модулями ОВЕН. Поэтому несколько вопросов специалистам. В качестве термосопротивлений мы используем ДТС 35 50M (50 Ом). Температуры в растворах 60-90 С. Выбрал для данной задачи МВ110-224.8А. Посмотрел документацию на данный модуль. И на примере первого входа вопрос. При конфигурировании я настроюсь на 50 Ом сопротивление. Правильно ли я понял, что можно опрашивать регистр "1" (Целое значение измерения входа) и таким образом можно прочитать текущую температуру? Или нужно умножать значение регистра "1" на некоторый коэффициент для получения нормальной величины? Или это не требуется? Например, раствор, где находится ДТС 35 50M, имеет температуру 67С, то и в регистре "1" МВ110-224.8А будет число 67?