А где в РЭ сказано, что прибор поддерживает питание постоянным током 220В ?
А где в РЭ сказано, что прибор поддерживает питание постоянным током 220В ?
Попробовал прибор в режиме EthernetMaster. Собственно только этот режим мне и интересен. Результат пока плохой, прибор периодически виснет. Возможно конечно я что-то не так конфигурировал. В качестве Мастеров использовал 2 компа с ОРС-серверами (ОВЕНовским и ИНСАТ), слейв 1шт. - панель оператора с RS485. Связь работает некоторое время (рекорд 2 часа, обычно 4-6 минут), потом ошибки сплошняком и прибор не откликается по Ethernet даже на свой конфигуратор. Пинг проходит. Лечится откл-вкл питание МКОН, иногда связь восстанавливается сама, но время восстановления также непредсказуемо. Пробовал откл-вкл свой слейв, свич, ОРС-серверы - ничего не помогает, только сброс МКОНа. Я хотел было приложить конфигурации прибора и ОРС-серверов, но у меня нет прав на вложения. Может там какие некорректности, может кто бы поправил. Виснет и с одним мастером и с 2-мя, с 2-мя быстрее. Скорее всего проблема в МКОНе, так как шлюз другого производителя при той же конфигурации оборудования работает и даже при более частом опросе. Ошибки да, бывают, но не виснет как МКОН.
Еще раз - я не хочу хаять этот продукт, он мне интересен, хочу разобраться все ли я так делаю, но без передачи файлов конфигураций словами считаю обсуждать это бесцельно.
В отдельной сети. 2 компа, свич, МКОН. Да, возможно я недостаточно квалифицирован, чтобы понять про все эти задержки...
Непонятно мне и по конфигуратору (применительно к указанному режиму EthernetMaster) что такое:
1. Настройки шлюза/настройки режима /Режим порта RS485/мастер-слейв. Работает (и виснет потом) и при слейве и мастере.
2. Настройки порта RS-485/Идентификатор (1-255).
3. Почему в Настройки порта RS-485 нет параметра тайм-аута.
Вообще хотелось бы получить "живые" конфигурации МКОНа и ОРС-серверов, используемых в тестировании, при которых наблюдалась длительная, непрерывная работа. Попробовал бы, посмотрел где какие задержки...
1) РЭ стр. 21 Раздел "Параметр «Режим порта RS-485»"
https://owen.ru/uploads/206/re_mkon_...40-1.24_a4.pdf
Проще говоря, если Master опрашивает прибор через Ethernet, то и МКОН должен быть мастером в сети RS-485, по отношению к опрашиваемому прибору, и наоборот.
2) Настройки порта RS-485/Идентификатор (1-255)
Это собственный адрес прибора (МКОНа) по интерфейсу RS485, используется для доступа к настройкам по RS485. (если прописан соответствующий маршрут)
3) Почему в Настройки порта RS-485 нет параметра тайм-аута.
Потому что эта настройка есть у мастера, МКОН только передает через себя пакеты, зачем ему TimeOut?
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Спасибо.
1. Ответ понятен, все правильно и логично. Вопрос - зачем при этом режиме в этом окне есть вариант "слейв"?
2. В режиме EthernetMaster порт RS-485 МКОНа тоже Мастер, как Вы логично ответили в п.1. Какой у Мастера м.б. идентификатор 1-255?
3. У других аналогов есть, может это как-то помогает не повесить сеть Ethernet и разделять события таймаутов от МКОН-слейв485 и таймаут EthernetMaster-МКОН. Я не великий специалист, но зачем-то другие делают.
4. Ну и по "Физ.слейв/Физ.мастер", не лучше ли бы это обозвать, как у большинства принято "Поляризация включена/отключена". Очень уж уникальное обозначение, хотя конечно в руководстве прописано...
Добрый день.
Отправьте вашу конфигурацию оборудования, схемы подключения, файлы настроек мне на почту
a.simonov@owen.ru
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый