Страница 109 из 465 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119159209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 5256

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Макросы сам не делал, не было необходимости, правда бывало тесно на программном поле, и думал на эту тему, но больших и сложных задач не было, в основном не сложная логика.
    про макрос слабо не вам адресовано,а vladimirisitnikov, не все же такие умные...

  2. #2
    Активный участник
    Регистрация
    22.02.2016
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    136

    По умолчанию

    Подскажите, как быть? Подключил через USB-порт реле ПР200.220.1.1.0 к компьютеру, но он не видит прибор. После подачи питания происходит просто переключение светодиодов F1, F2 и выходных реле и всё, а подключение компа не видно.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    997

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad84 Посмотреть сообщение
    Подскажите, как быть? Подключил через USB-порт реле ПР200.220.1.1.0 к компьютеру, но он не видит прибор. После подачи питания происходит просто переключение светодиодов F1, F2 и выходных реле и всё, а подключение компа не видно.
    На ваш ПР200 была загружена тестовая программа. При заливке новой программы старая полностью удаляется. Никаких следов не остаётся. В диспетчере устройств после установки драйвера устр-ва(ПР200) , откройте строку -Порты(COM и LPT) , там должен прописаться драйвер с определенным , присвоенным системой, номером СОМ-порта(например СОМ1, или СОМ2, ... и т.д.). Без знаков восклицательных. Именно этот номер укажите в OL -Прибор-Настройки порта. Если всё нормально , то в правом нижем углу появится номер открытого порта и тип подключенного прибора

  4. #4

    По умолчанию

    Нет, а что?
    это слова.....дела нет.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.11.2012
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста такой вопрос.
    Как организовать в ПИД регуляторе из макроса начало его выполнения по булевому условию (вход Е), как в стандартном функциональном блоке. Необходимо сделать задержку модуляции горелки до некоторого прогрева котла по таймеру включения.
    Безымянный.png

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей У Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста такой вопрос.
    Как организовать в ПИД регуляторе из макроса начало его выполнения по булевому условию (вход Е), как в стандартном функциональном блоке. Необходимо сделать задержку модуляции горелки до некоторого прогрева котла по таймеру включения.
    Безымянный.png
    Где регуль откопали?
    Для начала взять ПИД отсюда. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post200940 Желательно по включению питания и подаче напряжения на датчик, заблокировать подачу импульсов с блинка секунд на 5-10 ( зависит от времени фильтрации) чтобы накопитель интегратора всякого говна вместо данных не наелся.

    Необходимо сделать задержку модуляции горелки до некоторого прогрева котла по таймеру включения.
    Для чего именно делать задержку?
    Ситуация: котёл в режиме(15-60%мощности), пропало электричество на несколько секунд, действие?
    ЗЫ: если при большой разнице между уставкой и температурой уже идёт модуляция, то нужно уставки настраивать.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Где регуль откопали?
    Для начала взять ПИД отсюда. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post200940
    Алексей, а объясните, пожалуйста:

    1) Где именно у вас константа интегрирующей составляющей умножается на, собственно, интеграл?
    Смотрю на ваш макрос и вижу там fADD

    pid_reg.png

    2) FLIMIT'ы внутри PID'а выглядят как поправочные коэффициенты.
    Может, стоит их (необходимость) пересмотреть после починки fadd->fmul?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Алексей, а объясните, пожалуйста:

    1) Где именно у вас константа интегрирующей составляющей умножается на, собственно, интеграл?
    Смотрю на ваш макрос и вижу там fADD
    Интегральная составляющая применяется для компенсации (в случае нагревателя - тепловых потерь, если регулируем давление - утечек и пр.) при условии выхода на уставку. Когда пропорциональная составляющая равна нулю.
    И что вы там на ноль умножать собрались? Или делить?

    2) FLIMIT'ы внутри PID'а выглядят как поправочные коэффициенты.
    Может, стоит их (необходимость) пересмотреть после починки fadd->fmul?
    Какие вы авторитетные источники используете, однако. ( вы не преподу это обьяснять собрались случайно?)
    flim3 - ограничение функции дельты изменения параметра - отсеиваем помехи входного сигнала и огромного размаха дельту при включении.
    flim2 - эта часть уже переделана, т.к. реализована не совсем корректно. Скачайте новый регулятор. Ограничение пределов интегральной функции. Обеспечивает безударный выход на уставку.
    flim1 - У вас здесь возникли вопросы?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.11.2012
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Где регуль откопали?

    Для чего именно делать задержку?
    Откопал на данном уважаемом форуме в макросе "ПИД+БУСП.owl". За что спасибо автору, правда не знаю кто он. Взял потому, что мне нужен ПИД регулятор с ШИМ.

    Задержку пробую делать для первого запуска котла в работу. Когда котел полностью холодный и необходимо некоторое время, чтобы он прогрелся на малом горении без модуляции горелки. В дальнейшей работе при прогретом котле предполагается оключать данную функцию.
    Макрос из Вашей ссылки у меня тоже есть. Попробую прикрутить к вашему ПИД необходимый мне ШИМ.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей У Посмотреть сообщение
    Откопал на данном уважаемом форуме в макросе "ПИД+БУСП.owl". За что спасибо автору, правда не знаю кто он. Взял потому, что мне нужен ПИД регулятор с ШИМ.
    Авторы - Василий Кашуба и AI.

    Задержку пробую делать для первого запуска котла в работу. Когда котел полностью холодный и необходимо некоторое время, чтобы он прогрелся на малом горении без модуляции горелки.
    Вы можете пояснить, как это механически работает? просто не имел дела с горелками.
    Насколько понимаю, модуляция - аналоговое изменение расхода газа на горелке, не шим.

Страница 109 из 465 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119159209 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •