Как записать и прочитать регистр PFW в макросе панели СП3хх. Что то непонятно , в документации этот вопрос не рассматривается и примеров нет.
Как записать и прочитать регистр PFW в макросе панели СП3хх. Что то непонятно , в документации этот вопрос не рассматривается и примеров нет.
В этой статье есть примеры: https://aip.com.ru/article/ispolzova...kimi_panelyami
Спасибо.., очень помогла да и вот еще есть функции которые нифига не описано (выложу скрин), где почитать о них можно0.jpg
тут интуитивно все понятно , просто может еще какие есть , короче все.. подскажите плиз..
Всем привет! Пришла беда откуда не ждали, приехал щит собранный (ПЛК110-220.32.Р.М., модуль МВ110-224.8Дф, и панель СП310-Р) не получается установить связь между панелью и плк по RS485. Всё делал по мануалу, видеоурокам с сайта, но результата нет. ПЛК (slave) - панель (master), настройки: скорость 115200, modbus RTU, адрес плк 10 (скрины приложил). Пробовал вызывать окно отображения интерфейсов по команде 60013, все интерфейсы горят зеленым, кроме того к которому подключен ПЛК (он то красный, периодами зеленый но не долго). Назначил 2 регистра 8 bit для управления с панели выходами на плк, и отображения на панели лампочек при срабатывании выходов на плк. Кто может, подскажите что я пропустилплк110.pngсп310.pngсп310-2.png
Вы с живой панелью работаете или с эмуляцией панели?
Панель мастер не любит не правильных регистров, если вы где то забудете поставить например адрес 10, или не правильный адрес регистра, то панель будет дико тормозить.
По хорошему если в ПЛК у вас биты (8Bit) то и записывать их надо функцией 0х ( 0 регистр, биты с c 0 по 15, 1 регистр биты с 16 по 31 и т. д.)
У вас 4х регистр 1 бит 0, будет 0х16
Если же вы используете 4х (запись регистра), то в ПЛК надо ставить 2Byte, а биты упаковывать в маску через точку.
Последний раз редактировалось kondor3000; 26.07.2024 в 08:23.
Работаю с живой панелью. т.е. лучше работать со сквозной адресацией 0х (если в ПЛК 8bit использую), спасибо попробую. К стати да, панель сильно тормозит. Ещё вопрос, ПЛК110 могу одновременно использовать как master для дискретного модуля, и slave для панели (связь по RS485)?
Согласно схеме панель соединяется с ПЛК по RS232 своим кабелем КС2, а ПЛК опрашивает модуль по RS485. Это и есть разные порты.
Кстати если у вас новый контроллер ПЛК110 [M02], то кабель должен быть КС16 https://owen.ru/product/sp3xx/accessories
Если же вы хотите всё посадить на один RS485, то тогда ПЛК должен быть мастером и для модуля и для панели. Панель тогда сделать слейвом.
Последний раз редактировалось kondor3000; 26.07.2024 в 09:56.