Страница 1080 из 1178 ПерваяПервая ... 80580980103010701078107910801081108210901130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,791 по 10,800 из 11771

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #10791

    По умолчанию

    Как записать и прочитать регистр PFW в макросе панели СП3хх. Что то непонятно , в документации этот вопрос не рассматривается и примеров нет.

  2. #10792

    По умолчанию

    В этой статье есть примеры: https://aip.com.ru/article/ispolzova...kimi_panelyami

  3. #10793

    По умолчанию

    Спасибо.., очень помогла да и вот еще есть функции которые нифига не описано (выложу скрин), где почитать о них можно0.jpg
    тут интуитивно все понятно , просто может еще какие есть , короче все.. подскажите плиз..

  4. #10794

    По умолчанию

    Всем привет! Пришла беда откуда не ждали, приехал щит собранный (ПЛК110-220.32.Р.М., модуль МВ110-224.8Дф, и панель СП310-Р) не получается установить связь между панелью и плк по RS485. Всё делал по мануалу, видеоурокам с сайта, но результата нет. ПЛК (slave) - панель (master), настройки: скорость 115200, modbus RTU, адрес плк 10 (скрины приложил). Пробовал вызывать окно отображения интерфейсов по команде 60013, все интерфейсы горят зеленым, кроме того к которому подключен ПЛК (он то красный, периодами зеленый но не долго). Назначил 2 регистра 8 bit для управления с панели выходами на плк, и отображения на панели лампочек при срабатывании выходов на плк. Кто может, подскажите что я пропустилплк110.pngсп310.pngсп310-2.png

  5. #10795

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gorynich Посмотреть сообщение
    Всем привет! Пришла беда откуда не ждали, приехал щит собранный (ПЛК110-220.32.Р.М., модуль МВ110-224.8Дф, и панель СП310-Р) не получается установить связь между панелью и плк по RS485. Всё делал по мануалу, видеоурокам с сайта, но результата нет. ПЛК (slave) - панель (master), настройки: скорость 115200, modbus RTU, адрес плк 10 (скрины приложил). Пробовал вызывать окно отображения интерфейсов по команде 60013, все интерфейсы горят зеленым, кроме того к которому подключен ПЛК (он то красный, периодами зеленый но не долго). Назначил 2 регистра 8 bit для управления с панели выходами на плк, и отображения на панели лампочек при срабатывании выходов на плк. Кто может, подскажите что я пропустил
    Вы с живой панелью работаете или с эмуляцией панели?
    Панель мастер не любит не правильных регистров, если вы где то забудете поставить например адрес 10, или не правильный адрес регистра, то панель будет дико тормозить.
    По хорошему если в ПЛК у вас биты (8Bit) то и записывать их надо функцией 0х ( 0 регистр, биты с c 0 по 15, 1 регистр биты с 16 по 31 и т. д.)
    У вас 4х регистр 1 бит 0, будет 0х16
    Если же вы используете 4х (запись регистра), то в ПЛК надо ставить 2Byte, а биты упаковывать в маску через точку.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.07.2024 в 08:23.

  6. #10796

    По умолчанию

    Работаю с живой панелью. т.е. лучше работать со сквозной адресацией 0х (если в ПЛК 8bit использую), спасибо попробую. К стати да, панель сильно тормозит. Ещё вопрос, ПЛК110 могу одновременно использовать как master для дискретного модуля, и slave для панели (связь по RS485)?

  7. #10797

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gorynich Посмотреть сообщение
    Работаю с живой панелью. т.е. лучше работать со сквозной адресацией 0х (если в ПЛК 8bit использую), спасибо попробую. К стати да, панель сильно тормозит. Ещё вопрос, ПЛК110 могу одновременно использовать как master для дискретного модуля, и slave для панели (связь по RS485)?
    По разным портам можете, по RS485 на 1 порту может быть только 1 мастер.

  8. #10798

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    По разным портам можете, по RS485 на 1 порту может быть только 1 мастер.
    Спасибо за помощь. Согласно схеме не получится всё настроить через RS485? Сразу извиняюсь за такие вопросы, опыта нет и это первый проект
    Последний раз редактировалось Gorynich; 26.07.2024 в 14:22.

  9. #10799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gorynich Посмотреть сообщение
    Спасибо за помощь. Согласно схеме не получится всё настроить через RS485? Сразу извиняюсь за такие вопросы, опыта нет и это первый проектВложение 77609
    Согласно схеме панель соединяется с ПЛК по RS232 своим кабелем КС2, а ПЛК опрашивает модуль по RS485. Это и есть разные порты.
    Кстати если у вас новый контроллер ПЛК110 [M02], то кабель должен быть КС16 https://owen.ru/product/sp3xx/accessories

    Если же вы хотите всё посадить на один RS485, то тогда ПЛК должен быть мастером и для модуля и для панели. Панель тогда сделать слейвом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.07.2024 в 09:56.

  10. #10800

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Согласно схеме панель соединяется с ПЛК по RS232 своим кабелем КС2, а ПЛК опрашивает модуль по RS485. Это и есть разные порты.
    Кстати если у вас новый контроллер ПЛК110 [M02], то кабель должен быть КС16 https://owen.ru/product/sp3xx/accessories

    Если же вы хотите всё посадить на один RS485, то тогда ПЛК должен быть мастером и для модуля и для панели. Панель тогда сделать слейвом.
    Спасибо за помощь, буду пробовать

Страница 1080 из 1178 ПерваяПервая ... 80580980103010701078107910801081108210901130 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •