Страница 104 из 378 ПерваяПервая ... 45494102103104105106114154204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 4210

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Появился еще один вопрос: как можно отслеживать и записывать в регистр максимальное (пиковое) значение температуры, получаемое с ТРМ? Функция Мах из макросов не подошла. Спасибо заранее

    upd: получилось макросом типа
    if (PSW[426] > PSW[428])
    {
    PSW[428]=PSW[426];
    }
    где 426 регистр это текущая темп-ра
    Последний раз редактировалось rxmn; 02.07.2018 в 22:57.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день, в FAQ в пункте 1.11 указано, что можно обращаться к битам регистров, однако у меня в конфигураторе почему-то отсутствуют данные поля. Также непонятно, как присваивать внутренним регистрам значения, передаваемые по modbus.
    Изображения Изображения

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xrus Посмотреть сообщение
    Добрый день, в FAQ в пункте 1.11 указано, что можно обращаться к битам регистров, однако у меня в конфигураторе почему-то отсутствуют данные поля. Также непонятно, как присваивать внутренним регистрам значения, передаваемые по modbus.
    Здравствуйте!

    1) Для того, чтобы обращаться к битам регистров необходимо выбрать другую область памяти - не 0х, а 4х, например. Тогда появится поле для обращения к определенному биту. Если работаете с внутренними регистрами, то необходимо в качестве порта выбрать Внутренние регистры.
    2.png
    2) Вы можете воспользоваться элементом функциональная область. В качестве режима выставить Непрерывное выполнение или циклическое раз в секунду, во вкладку Функции добавить Копировать регистр: откуда - это регистр, получаемый по сети, куда - указать внутренний регистр.

    1.png
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 04.07.2018 в 16:55.

  4. #4

    По умолчанию

    У меня почему-то нельзя выбрать другую область.
    Изображения Изображения

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xrus Посмотреть сообщение
    У меня почему-то нельзя выбрать другую область.
    В настройках проекта выбран, скорее всего, протокол Modbus ASCII (Master).

  6. #6

    По умолчанию

    Действительно так. Спасибо!

  7. #7

    По умолчанию

    СП310 работает в режиме Мастер. При нажатии на вирт кнопку в свойствах можно указазать выставление бита в заданном регистре. А нужно выработать код команды (целочисленное число). Как это делается?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    СП310 работает в режиме Мастер. При нажатии на вирт кнопку в свойствах можно указазать выставление бита в заданном регистре. А нужно выработать код команды (целочисленное число). Как это делается?
    Используйте элемент Функциональная кнопка с действием Записать значение.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    740

    По умолчанию

    Доброго времени.
    Подскажите, возможно ли задавать координаты положения элементов визуализации через значение в регистре?
    Требуется создать анимацию перемещения, но стандартный элемент не совсем подходит, т.к. в нем задается время перемещения и стартовый признак, а мне требуется не запуск движения объекта по команде, а координата Х, привязанная к входному регистру. Чтобы при каждом новом значении регистра объект занимал бы новое положение.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени.
    Подскажите, возможно ли задавать координаты положения элементов визуализации через значение в регистре?
    Требуется создать анимацию перемещения, но стандартный элемент не совсем подходит, т.к. в нем задается время перемещения и стартовый признак, а мне требуется не запуск движения объекта по команде, а координата Х, привязанная к входному регистру. Чтобы при каждом новом значении регистра объект занимал бы новое положение.
    Добрый день.
    У каждого элемента на вкладке Расположение можно привязать регистры к координатам X и Y.
    См. пример: http://www.owen.ru/uploads/example_animation.zip

Страница 104 из 378 ПерваяПервая ... 45494102103104105106114154204 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •