Страница 101 из 158 ПерваяПервая ... 519199100101102103111151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1740

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите, с помощью Вашей библиотеки OwenVendorProtocol могу ли я интерпретировать данные со счетчиков РиМ 489?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MUSulmanin Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, с помощью Вашей библиотеки OwenVendorProtocol могу ли я интерпретировать данные со счетчиков РиМ 489?
    Добрый день.
    Нет, мы не поддерживали протокол этого счетчика.

  3. #3

    По умолчанию

    Вы на прошлом скриншоте привели цитату из спецификации протокола Modbus RTU, и я ответил применительно к этому протоколу.
    Если нужно отправить такой запрос по Modbus TCP - то нужно добавить к нему MBAP Header и убрать CRC:

    Код:
    00 00 00 00 00 06 01 08 00 00 A5 37
    Безымянный.png

    Безымянный.png

  4. #4

    По умолчанию

    Евгений, спасибо большое, всё работает. Моя ошибка была в том, что длину указывал 06, а не 00 06.

  5. #5

    По умолчанию

    Можно ли из плк210 передать в ОК текстовую переменную? Условно говоря нужно отображение состояния насоса вкл/выкл/авария.
    В доке вроде написано что стринговые переменные не поддерживаются, но может как-то костылями возможно.
    Или на стороне ОК можно ли сопоставить переменную инт с каким-то текстом?

  6. #6

    По умолчанию

    Кажется так
    2023-08-09_00-46-25.png
    UPD. Получается из ПЛК2хх так нельзя сделать, и нельзя масштабировать данные в ОК, и единицы измерения не указать. Полный мрак и недосказанность в подключении ПЛК2хх.
    Конечно оригинальное решение, что новые приборы добавляются в ОК с ограниченными возможностями.
    UPD2. Можно извратиться с "Настройка уведомлений", и отображать на мнемосхеме уже как надо, честно не пробовал.
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 09.08.2023 в 01:00.

  7. #7

    По умолчанию

    Подскажите, есть ли работающая библиотека MQTT для CODESYS V3.5 ?

  8. #8

  9. #9

    По умолчанию

    Первую, которая https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr....13.27.library, установить можно и даже через раз она работает, но в ней отсутствует QoS, так что для реального применения её никак нельзя назвать рабочей. Возможно автор её хотел довести до ума но забросил.
    Во второй, https://github.com/stefandreyer/CODESYS-MQTT, в описании заявлен QoS, но запустить не смог, требует дополнительные библиотеки которые скачать и установить не удаётся.
    Поэтому вопрос как был так и остаётся открытым - где взять рабочие библиотеки mqtt

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,582

    По умолчанию

    https://us.store.codesys.com/media/n...sheet_en_1.pdf

    Это про одну из них ?

Страница 101 из 158 ПерваяПервая ... 519199100101102103111151 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •