Добрый день. Подскажите, с помощью Вашей библиотеки OwenVendorProtocol могу ли я интерпретировать данные со счетчиков РиМ 489?
Добрый день. Подскажите, с помощью Вашей библиотеки OwenVendorProtocol могу ли я интерпретировать данные со счетчиков РиМ 489?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | личка на форуме - не подходит
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Вы на прошлом скриншоте привели цитату из спецификации протокола Modbus RTU, и я ответил применительно к этому протоколу.
Если нужно отправить такой запрос по Modbus TCP - то нужно добавить к нему MBAP Header и убрать CRC:
Безымянный.pngКод:00 00 00 00 00 06 01 08 00 00 A5 37
Безымянный.png
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | личка на форуме - не подходит
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Евгений, спасибо большое, всё работает. Моя ошибка была в том, что длину указывал 06, а не 00 06.
Можно ли из плк210 передать в ОК текстовую переменную? Условно говоря нужно отображение состояния насоса вкл/выкл/авария.
В доке вроде написано что стринговые переменные не поддерживаются, но может как-то костылями возможно.
Или на стороне ОК можно ли сопоставить переменную инт с каким-то текстом?
Кажется так
2023-08-09_00-46-25.png
UPD. Получается из ПЛК2хх так нельзя сделать, и нельзя масштабировать данные в ОК, и единицы измерения не указать. Полный мрак и недосказанность в подключении ПЛК2хх.
Конечно оригинальное решение, что новые приборы добавляются в ОК с ограниченными возможностями.
UPD2. Можно извратиться с "Настройка уведомлений", и отображать на мнемосхеме уже как надо, честно не пробовал.
Последний раз редактировалось Николай Суриков; 09.08.2023 в 01:00.
Подскажите, есть ли работающая библиотека MQTT для CODESYS V3.5 ?
Есть две open-source библиотеки:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr....13.27.library
https://github.com/stefandreyer/CODESYS-MQTT
Обе рабочие.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | личка на форуме - не подходит
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Первую, которая https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr....13.27.library, установить можно и даже через раз она работает, но в ней отсутствует QoS, так что для реального применения её никак нельзя назвать рабочей. Возможно автор её хотел довести до ума но забросил.
Во второй, https://github.com/stefandreyer/CODESYS-MQTT, в описании заявлен QoS, но запустить не смог, требует дополнительные библиотеки которые скачать и установить не удаётся.
Поэтому вопрос как был так и остаётся открытым - где взять рабочие библиотеки mqtt
https://us.store.codesys.com/media/n...sheet_en_1.pdf
Это про одну из них ?