    Ничего подобного.
    Подал питание на БУСТ2, нажал кнопку ПУСК. Регулирую по 4..20мА фазу открывания.
    Выключил питание (или пропало само как у нас часто бывает), появилось - опять БУСТ пищит, надо кнопку ПУСК нажимать.
    Может это у меня такой попался этот буст, но работает он именно так.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VortexRetrox Посмотреть сообщение
    Ничего подобного.
    Подал питание на БУСТ2, нажал кнопку ПУСК. Регулирую по 4..20мА фазу открывания.
    Выключил питание (или пропало само как у нас часто бывает), появилось - опять БУСТ пищит, надо кнопку ПУСК нажимать.
    Может это у меня такой попался этот буст, но работает он именно так.
    Добрый день. Увидел описание проблемы в этой ветке. Планирую использовать БУСТ2, но для меня такая проблема критична. Найдено ли решение?
    Планирую на ПЛК реализовать алгоритм:
    1. Включение силового контактора на тэны
    2. Включение через реле по входу питания БУСТ2
    3. Подача управляющего сигнала на плавную регулировку мощности.
    Все три шага с небольшой задержкой. Выключение в обратном порядке. Всякие защиты и контроль тока будут заведены в ПЛК, от БУСТ2 требуется только управлять тиристорами фазовым методом.

    Если описанная выше проблема присутствует, то данное устройство к сожалению не подходит.

  3. #3

    По умолчанию

    Выкрутите потенциометр "Защита" на максимум

  4. #4

    По умолчанию

    Аналогичная проблема, "Защита" не помогло!
    Похоже тех. поддержка не читает форум? Как объяснить заказчику оборудования (за 1,5 млн.,) что нужно каждый раз лезть в шкаф и нажимать "Пуск", где решение проблемы?
    Последний раз редактировалось Kibanoff; 06.09.2011 в 05:49.

  5. #5

    По умолчанию

    БУСТ не запускается, после кратковременного обесточивания или длительного?

  6. #6

    По умолчанию

    РУЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ с помощью встроенного потенциометра

    Здравствуйте!
    Хотим использовать ПЧВ101
    Начали делать линию - стоит задача:
    От ПЛК ОВЕН110 на привод идут ТОЛЬКО дискретные сигналы(Вкл, Выкл, Вперед, Назад, Скорость1, скорость2).
    Вопрос - возможно ли задавать номинал скорости потенциометром вручную, а скорость 1 и 2 установить в процентах от номинала?

  7. #7

    Talking

    Цитата Сообщение от SergeyZ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Хотим использовать ПЧВ101
    Начали делать линию - стоит задача:
    От ПЛК ОВЕН110 на привод идут ТОЛЬКО дискретные сигналы(Вкл, Выкл, Вперед, Назад, Скорость1, скорость2).
    Вопрос - возможно ли задавать номинал скорости потенциометром вручную, а скорость 1 и 2 установить в процентах от номинала?
    Казалось бы: при чём тут БУСТ2?..

  8. #8

    По умолчанию

    здравствуйте. у меня вопрос по эксплуатации БУСТ-2.
    описание устройства: ТРМ101 с выходом У и БУСТ-2, тиристоры,трансформатор 63 КВА звезда без нейтрали.
    при плавном изменении задающего сигнала с ТРМ на БУСТ2 срабатывает защита (на 40-45% задания). иникация фаз не постоянная (то 2, то 3, то 1) перезапуск кнопкой пуск-стоп продолжает работать, как только выходит на задание регулировки 40-45% повторно срабатывает защита. на других диапазонах регулирования все нормально. датчиков тока нет, клеммы свободны. на ручном управлении тоже самое.
    Последний раз редактировалось каи; 06.12.2011 в 11:23.

  9. #9

    По умолчанию Вырубает БУСТ2

    Возникла проблема с БУСТ2. Помогите разобраться.
    Три таких прибора установлены для управления нагревом конвейерной печи по трем зонам. Схема включения №1 "Звезда с нейтралью". Управление по токовому сигналу от терморегулятора. При включении БУСТ2 в импульсный режим, а также на ручном управлении от встроенного потенциометра все работает нормально. При переводе в режим фазного управления начинает срабатывать защита по обрыву фазы. Сработка происходит в случайные моменты времени по всем трем БУСТ2, при этом может гореть индикатор любой фазы. Наиболее часто наблюдается выключение при работе в районе 50% мощности выходного сигнала. Перезапуск прибора тутже восстанавливает нормальную работу. Грешить на силовую часть сложно, так как в других режимах все нормально. Возможно ли такое поведение из-за наводки на длинный кабель управления?

  10. #10

    По умолчанию

    Явное действие помехи. Потенциометр "защита" выкрутить в максимум. Общие точки объединять со стороны полупроводников, а не БУСТа. Как последнее средство ферритовой кольцо на проводку от БУСТа к полупроводникам