Я ж о клапане слива писал ,а не наполнения ...Глянем схему ...
Если сработал верхний геркон ,то наполнение выключится .Причем ,если геркон разомкнулся (чуть выше уровень,по причине загрязнения стержня ) и произошло выключение питания ПР .ТО при включении ПР все датчики в "0" ,то снова включится долив и будет перелив .Выход -надо использовать ПР114 и запоминать в энерго независимой памяти последнее состояние датчиков (срабатывание) .Кроме того ,не смог с эмитировать поломку датчиков ,то есть, как бы второй макрос вроде как не при деле,а значит он лишний в этом варианте ,потому как на входе его могут быть только значения 0,1,3,7,15.
Последний раз редактировалось rovki; 07.01.2013 в 18:46.
электронщик до мозга костей и не только
Бывает ,что питание на ПР пропало(ИП сгорел) в не подходящий момент ,а на остальном оборудовании нет .Меняем ИП ,включаем а логика разбежалась .Если ловим фронт(поплавок) ,то нужно его запоминать в энегронезависимой памяти ,а если работаем с потенциалом (стержень),то обычный ПР пойдет.
Последний раз редактировалось rovki; 07.01.2013 в 18:47.
электронщик до мозга костей и не только
Пусть будет так ,в конкретном случае ,потом все включится и ..???? -перелив .А как на счет 2 макроса ?
электронщик до мозга костей и не только
А может, не заниматься ерундой и установить стандартный кондуктометрический САУ-х
Тогда бы и темы не было![]()
.Ну Вы сравнили мозги САУ и ПР
(даже функциональной диагностики нет). Или горе от ума
.Вся прелесть в мелочах (штрихах) .должно же быть место творчеству да же в ремесле .
.
электронщик до мозга костей и не только
просто надо использовать RS или RS-NOT,
в зависимости от того какой алгоритм поведения более безопасен для оборудования.
(при "скачке" напруги)
ну и, сделать герконы "выше верхнего", и "ниже нижнего", где будет "застревать" поплавок (т.е. с ограничителем движения)
PS "RS-NOT" - это, так сказать, правильный вариант SR, который при включении будет в состоянии "SET", а не "RESET"