Ок. А то когда совсем тишина, то сами понимаете, не знаешь что думать и начинаешь дёргаться, т.к. заказчику и руководству эти тонкости глубоко фиолетово.
По самой проблеме. Как программист микроконтроллеров рискну предположить, что входы с кнопками всё-равно измеряются с помощью АЦП как аналоговые и проблема может быть или в заданных порогах АЦП и(или) в агоритме обработки, связанной с дребезгом физических контактов в кнопках, т.к. неадекватное поведение проявляется именно в момент нажатия или отпускания. Или во время дребезга перезаряд ёмкости устройсва выборки хранения даёт такие выбросы, которые как раз попадают на цикл измерения АЦП и в результате имеем краевые значения.
Вопрос: Оказывают ли какое-то воздействие на алгоритм программы МВА8 при использовании типа датчика "сухой контакт" полоса и постоянная времени в настройках входа как при работе с другими аналоговыми датчиками? В руководстве не нашёл такого момента.