1.Датчик давления родной,он маленький ,пальчикового типа,регулировак на нем нет,срабатывание гдето при 20 барах. Хладогент в установке тот что заправлен при изготовлении,утечек нет,давления нагнетания и всаса для данного хладогента в норме,значит количество нормальное.
2.А вот гистерезис действительно маленький 0,5 гр.,это связано с тем что уставка на машине +5гр. а температура срабатывания от замерзания +3гр. так как хладогент вода.Гистерезис маленький чтобы не допустить срабатывания аварии от замерзания.Была идея перевести машину на гликоль,но контроллер CAREL,практически все системные настройки закрыты паролем уровня производителя,так что не судьба.
3.Гидроакумуляторов у нас даже два,на подаче и на обратке,так что с этим прблем нет.
4.Каскадную регулировку скорее всего сделать не получится,так как при отключении хотя бы одного вентилятора установка стает по высокому давлению уже через 2-3 минуты,особенно летом.