    В чиллере два скрола работаючие каскадом,один мощнее,один поменьше.работают так с июня 2007 года. Вентиляторы запускаються по дискретному датчику давления на линии нагнетания,останавливаются вместе с компрессорами.По частых пусках с вами согласен,но пока проблему надо решить другую,с вентиляторами. Пока хочу просто дискретный сигнал в место пускателя подавать на вход ЧП для плавного пуска.

  2. #2

    По умолчанию

    1. Либо у вас банально не правильно настроен датчик давления, а скорее всего - он от другого хладогента или не правильное количество хладогента.
    2. Либо у вас не правильно настроено управление компрессорами - нет гистерезиса.
    3. Хотя и маловероятно, но возможно у вас переразмеренный чиллер без гидроаккумулятора.

    А лечить надо проблему, а не следствие. Т.е. разберитесь с технологией - это легко, быстро и недорого. А регулировку степени охлаждения обычно делают каскадным управлением вентиляторами по нескольким биметаллам на конденсаторе. Дешевле и эффективнее.