    По умолчанию

    Просто это разные ОЗУ...
    В ПЛК стоит:
    SDRAM- 8МБайт - из них 2+0.128 мБайта - для нужд программы ПЛК
    Flash - 4МБайта - из них 3Мбайта для файловой системы
    Retain - раньше было 4, увеличили до 16.

    Любят в отделе маркетинга КРУГЛЫЕ цифры
    На самом деле я не представляю, как можно использовать 128 кБайт ОЗУ и 1 МБайт ПЗУ...
    Драйвера все написаны, буфера для ввода/вывода уже есть, сложные библиотеки типа сокетов или ПИДов написаны...
    Какой должна быть задача автоматизации, в к-й потребуется анализировать, к примеру, 32 ТЫСЯЧИ! чисел с плавающей точкой???
    Или это будет последствие кривых ручек программистов,
    или ТЗ на такую систему будет весить пару ТОНН, писаться лет 20, а уж отладка такой системы...
    Да и нельзя создавать ТАКИЕ системы управления на 1 ПЛК. Если система рухнет, мало не покажется...
    А если хочется архивировать данные с 10 тысяч точек ввода, то купите 2 самых дешевых компьютера и ведите на них два одинаковых архива (для надежности).
    Хотя у нас в стране, к сожалению, любят дешевые решения...

  2. #2

    По умолчанию

    Уважаемый Владислав!
    Ваши разъяснения относительно Flash-памяти и retain-памяти понятны.
    Уточните пожалуйста пункт, касающийся ОЗУ.
    1.Что значит 2+0.128 Мб? Надо ли это понимать так, что 2Мб отводится для нужд системы исполнения CoDeSys, а 0.128Мб отводится для нужд пользователя?
    2. Так как в соответствие с техническими данными контроллер имеет 8 Мб ОЗУ, то для какой цели предназначены ещё почти 6 Мб ОЗУ?