можно ли сделать диспетчер котельной с помощью плк и приборов трм и где надо использовать сам плк, в каких ситуациях
можно ли сделать диспетчер котельной с помощью плк и приборов трм и где надо использовать сам плк, в каких ситуациях
странный вопрос, здесь смотрели, ведь куча тем про котельные
www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=24
Роман.
Опишите подробнее задачу.
регулировка температуры котлов трм 202Опишите подробнее задачу.
регулировка отопления 3-х ходовая задвижка трм32
защита по давлению на котлах экм (электро контактный манометр)
архив
передача данных на расстояние из архива
управление отключение включение котла из диспетчерского пункта
сигнализация в диспетчерском пункте
передачи информации по модему
Роман, приведенные приборы у Вас уже есть? Какое количество котлов?
Что подразумевается под "архивом". Как часто нужна архивация? Как часто нужно передавать данные из архива?
А, все же, как часто необходимо передавать данные? Пусть на архиватор, к примеру, пишется, а Вы будете считывать показания с ТРМов раз в несколько часов. Или же обязательна передача архива всего?
И еще, у Вас ТРМ32 с токовой петлей или 485?
с нетерпением жду продолжения Вашего разговора, когда пойдут вопросы связанные со средой разработки третьей версии. Сдается мне что тема в другом разделе должна была быть создана
Оу, здорово, что Вы подключились.
На мой взгляд, тут бы подошел ПЛК100. У него как раз и дискретные входы-выходы имеются.
Вот, только проблема с архивом... Можно, в принципе, попробовать вести его на МСД200 и параллельно на ПЛК, считывая с ПЛК 20-й функцией. (кстати, у capzap'а же была какая-то программа для этого дела, вроде бы).
А вообще, было бы здоровски архивировать данные на МСД и раз в час коннектиться к ПЛК через модем, опрашивая все необходимые приборы.
Вопрос еще в "сигнализация в диспетчерском пункте" - это в случае аварии?