Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Технические характеристики ПЛК

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Размер ОЗУ 128 кБайт
    Размер Retain -16кБайт
    Размер ПЗУ (программы) 1МБайт

    Менять их нельзя!

    Скажите, а зачем вам столько ОЗУ, тем более Retain???
    Интересно, а как решалась эта задача ранее? Ведь насколько мне известно, за искл. пром. компьютеров такие объемы памяти в ПЛК не встречаются.

    P.S. В принципе размер ОЗУ можно было бы увеличить, но за счет кода программы или отказа от опции Online change (+1МВайт)
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #2

    По умолчанию

    1.Retain-память планировалась для создания архива. Требуется ежеминутное архивирование состояния технологического процесса в течение 3-х суток. Каждая архивная запись содержит 25 переменных типа UINT. 3*24*60*25*2=216000 байтов.

    При попытке использования стандартных средств создания архива возникли какие-то трудности(в понедельник я уточню характер этих трудностей у программиста, который этим занимался, и сообщу Вам). Кажется, контроллер начинал самопроизвольно перезагружаться.Это было относительно давно и возможно эти трудности связаны с ошибкой которую Вы исправили в версии 1.31.4.

    Поэтому архив решили создавать в retain-памяти.

    2. Какой предельный размер массива однобайтных переменных?

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •