    По умолчанию

    АС2 работатет как мультиплексор. Для выбора одной из 8 линий используются сигналы DTR и RTS. Если преобразуйте 0-24 В с ПЛК в +-12В для логики RS232 то подача управляющих сигналов позволит считывать данные с нескольких каналов АС2.

    Если КАНАЛ(прибор) один то считать данные возможно. Протокол обмена открыт и его нетрудно реализовать через SysLibCom.

    Однако если не хочется лишних проблем (т.е. пребразователь еще не куплен) оптимльный выбор -АС2М. Получить значения температур на ПЛК удасться буквально несколькими кликами мыши.
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 14.05.2008 в 11:49.