Для датчиков лучше не использовать ПВС, а найти что-нибудь экранированное.
Была проблема с датчиком ПД100, периодически выдавал ошибочные данные. Заземлили и ошибки пропали.
Для датчиков лучше не использовать ПВС, а найти что-нибудь экранированное.
Была проблема с датчиком ПД100, периодически выдавал ошибочные данные. Заземлили и ошибки пропали.
У меня заземлён, а ошибки почемуто остались![]()
Я читал что нужно заземлять только со стороны щита, НО гдето писал пользователь что нужно убрать заземление с щита датчика, (ПД100) соединить с трубопроводом через непроводящую трубку например пластмасовую, а сам корпус датчика заземлить.