Re.... Есть две независимые "ветки" приборов (ТРМ 200, 201,138 и т.д.) Монтаж сделан витой парой. Длина линий приберно одинаковая (300- 400 м).Программа OPM 1.2.04. По одной из них (работает 2-й год) никаких претензий.Зато новая показывает чудеса.Показания всех 30 приборов периодически "прыгают" на 10-100 градусов (Иногда даже превышает 100 гр, хотя таких температур и нет). За сутки на графике видно 20-25 таких бросков. В чем может быть причина?
IVM подсказал:
Возможные причины:
1) линия связи второй (плохой) ветки проложена вблизи мощного источника помех;
2) неисправен один из приборов, подключенных к линии;
3) некорректна топология сети.
Еще раз спасибо IVM за помощь. Я пытался убедить в этом руководство, но мне не поверили а Ваш ответ их убедил в моей правоте.
Нашли проведенную силовую линию,уложенную поверх витой пары -убрали пару в сторону - и все стало в норме. Желаю здравствовать форуму и форумчанам!!!




Ответить с цитированием