Цитата Сообщение от waleriy Посмотреть сообщение
Я по поводу анализа ситуации высказался,( но в условиях, когда только я один за внедрение новых приборов, а остальные за спокойную жизнь, когда можно особо не напрягаться), моя инициатива не прошла. Конечно фильтрация не настраивалась, стоят заводские параметры. Был только введен код под термопару ТХА, положение десятичной точки "0", да настройки для того, чтобы звонок включался при превышении температуры 740 градусов.
Но прибор всё равно пришлось снять, в цеху уже мороз, а согласно документации при морозе может высветиться другая ошибка- "температура холодного спая ниже допустимой". То есть ниже +1 градус.
Хватит уже "плакаться" и пенять на других, Вы сами виноваты в случившемся. У ТХА диапазон температур кажется до 1300 градсов, звонок Ваш обязан был звенеть достаточно долго. Выставить только код термопары это не модернизация, Вы тестировали прибор на более низких температурах, он срабатывает по уставке ?