Показано с 1 по 10 из 158

Тема: Блиииин! Мы реально теряем деньги.. и время!

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Пример - есть котельная, оператор постоянно должен был регулировать температуру на котле по графику
    А теперь вопрос - Вы готовы оставить котельную вообще без оператора? А что там нормативка говорит по этому поводу?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    А теперь вопрос - Вы готовы оставить котельную вообще без оператора? А что там нормативка говорит по этому поводу?
    Я не готов, хотя понимаю что возможно придёт такое время и думал об этом давно, нормативка говорит что можно без персонала в случае если котельная полностью автоматизированна и аварийные сигналы и параметры выведены диспечеру. Ещё 5 лет назад я можно сказать завидовал людям на форуме когда они рассуждали нужен ли диспечер .. и является ли диспечерезацией вывод аварий на телефон сотовый нескольких инженеров.
    Поэтому по деньгам можно уволить 4 операторов, и на эти деньги наворотить котельную, но людей жалко раз.. и во вторых руководство не очень спешит раставатся с деньгами, даже там где окупаемость месяц каждого вложенного рубля.
    У нас две котельные, при чём на одной постояно находится сам ответветственный за газовое и слесаря. Поэтому если на одной котельной установить комп, чтобы параметры второй меньшей котельной были здесь, то впринципе 250 тысяч за отопительный (с учётом налога 30.2%) можно сэкономить

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    А теперь вопрос - Вы готовы оставить котельную вообще без оператора? А что там нормативка говорит по этому поводу?
    По мне так основной вред в котельной происходит именно от оператора. Основная масса аварий происходит из-за неправильных действий оператора, умышленных или случайных.
    Нормативные документы не запрещают работу котельной без персонала.
    СНиП 4.02-08-2003. Котельные установки
    .........
    14.18 В котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, на диспетчерский пункт должны выноситься сигналы (световые и звуковые):
    а) неисправности оборудования, при этом в котельной фиксируется причина вызова;
    б) сигнал срабатывания главного быстродействующего запорного клапана топливоснабжения котельной;
    в) для котельных, работающих на газообразном топливе, при достижении загазованности помещения — 10 % от нижнего предела воспламеняемости газообразного топлива.
    Уже есть масса автономных котельных без обслуживающего персонала и пристроенных и крышных.
    Полную автоматизацию работы оборудования, защиты и блокировки здесь на ТРМах ну никак не сделать. А тем более диспетчеризацию.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 23:30
  2. 2 активных датчика на ТРМ 138. Реально?
    от Peres в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 13:08
  3. слушать модбас реально.
    от BETEP в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 19:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •